Необходимо проложить 15 метров ПВ-3 6 мм2 по деревянным основаниям, частично по чердачному помещению. Встал вопрос: в чем лучше класть (особенно по чердаку, ибо дом деревянный, к тому же по чердаку еще любят мышки побегать)? Почитал, что трубы и короба, вообще говоря, должны обладать локализационной способностью, т.е. держать КЗ (долго и упорно, видимо) без прогорания стенок защитной оболочки. Стальные трубы сразу отпадают, т.к. намучаюсь с ними (на трассе много изгибов). Металлорукав (да и обычная ПВХ-гофра) не удовлетворяет вышеизложенным требованиям локализационной способности. Вот дилемма.
Хотя понятное дело, что при КЗ автомат сработает (да и не один) за 0,4 с, т.е. прогорания не должно быть вообще. Сообщение отредактировал _Alex_ - 4.6.2009, 10:53 |
|
|
![]() |
5.6.2009, 17:50
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Почитал ПУЭ, понял, что в стальной трубе необходимо делать, только если эта часть трассы является элементом скрытой проводки ( в т.ч. и чердак). Получается, что открыто (по стенам жилых помещений и коридору, кроме проходов через стены) я могу проложить или в гофре, или в металлорукаве?
Сообщение отредактировал _Alex_ - 5.6.2009, 17:50 |
|
|
7.6.2009, 17:22
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Почитал ПУЭ, понял, что в стальной трубе необходимо делать, только если эта часть трассы является элементом скрытой проводки ( в т.ч. и чердак). Получается, что открыто (по стенам жилых помещений и коридору, кроме проходов через стены) я могу проложить или в гофре, или в металлорукаве? А можно узнать, это новое строительство со сдачей в РОСТЕХНАДЗОР или "для себя"? |
|
|
11.6.2009, 9:29
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
А можно узнать, это новое строительство со сдачей в РОСТЕХНАДЗОР или "для себя"? "Для себя", строительство старое, дом собственный, просто старая проводка в 2 квадрата меня не устраивала. Цитата(Дежурный ПС-500 @ 7.6.2009, 20:03) Взять нормальный кабель ВВГнг-LS и протащить его в гофре, сверху можно натянуть металлорукав (от мышек) простоит века. Я бы себе так сделал. Тем более ПУЭ не запрещает. Да и такой документ нарыл. Прогресс то идет появляются новые кабели. Да давно б так и сделал, но не люблю жесткие провода с моножилами. |
|
|
_Alex_ Прокладка по деревянным основаниям и чердачным помещениям 4.6.2009, 10:35
Grej В стальных трубах и только! Провод не тонкий 6... 4.6.2009, 16:17
_Alex_ Изоляция двойная, т.к. каждый провод убран в свой ... 4.6.2009, 17:39
OBON Цитата(_Alex_ @ 4.6.2009, 20:39) Изоляция... 4.6.2009, 18:12
gomed12 ЦитатаПопробуйте проложить трубу по прямой, по пол... 4.6.2009, 19:00
_Alex_ Спасибо всем за ответы.
При прокладке в трубе еще ... 4.6.2009, 19:41
_Alex_ Есть возможность проложить трассу не по чердаку, а... 5.6.2009, 13:51
Дежурный ПС-500 Взять нормальный кабель ВВГнг-LS и протащить его в... 7.6.2009, 20:03
Гость_Коля_* Как правильно проложить кабель по чердаку 2 этажно... 11.9.2019, 8:28
Костян челябинский Прочитайте ту тему, в которой вы написали свой воп... 11.9.2019, 9:33![]() ![]() ![]() |
|