Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить и в чем проблемма.
Дом 1978 года постройки, заземление в квартире не предусмотрено ![]() Сначала подключил как есть, без задействования провода заземления... НО, проблемма в том, что рядом с посудомойкой стоит металическая раковина и при одновременном касании посдомойки и раковины - дергает током!!! Смотрел наличие фазы на корпусе машины с переменой положения сетевой вилки - фазы нет на корпусе. В качестве эксперимента попробывал одним концом индикаторной отвертки (с неоновой ламочкой) коснуться металического корпуса посудомойки, а другим концом ответрки (металич. контактом на шляпке ручки отвертки) - лампочка слабо светится!!! ??? Тогда я замкнул "Ноль" на "заземление" посудомойки! Бить током перестало! (лампочка индикаторной отверки тоже перстала отсвечивать) ... Но переодически, бывают случаи, что опять начинает бить током, но намного реже, чем раньше (раз в неделю). Тянуть паралельно с "нулем" второй провод от щитка на заземление не вижу смысла, т.к. у нас "Ноль" и является корпусом щитка и прямо от туда и идет в квартиру. Вызвал мастера по гарантии машинки (обещали через 3 дня прийти), но чувствую, что начнут меня парить, что проблемма с заземлением, т.к. по телефону начали уже говорить, что может быть потенциал на трубах (раковине) из-за того, что у кого-то в доме неверно подключена бытовая техника и т.п. Что посоветуете? Сообщение отредактировал Ands - 8.6.2009, 20:11 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Парить начнут, однозначно. И второй проводник, параллельно существующему не прихоть, а необходимость. Рабочий нулевой проводник у Вас разрывается или автоматом или пакетником (как правило), а защитный проводник подключен постоянно к корпусу щита, если это вообще допустимо в Вашем конкретном случае.
Почитайте темы про подключение СМ и прочее... В помощь ссылка на быстрые ссылки... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |