Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ограничение нагрузки в многоквартирном доме , защита от перегрузок в распред ш

Гость_Гость_net_man_*_*
сообщение 7.6.2009, 4:13
Сообщение #1





Гости






дано:
пятиэтажка 79 г. выпуска.
в этажных щитах стоят по два автомата(10-16А) на квартиру
на две линии(кухня и остальные комнаты), ограничительных нет.
в 80 годах провели газ, но 90 он кончился....
электрика дома не предусмотрена для электроплит.
по проекты были дровянные очаги icon_smile.gif
но в период без газа естественно закупались электроплиты
потом стали газ подключать только через счетчики, но не все хотят
и сейчас продолжают пользоваться электроплитами+ водонагреватели
у некоторых даже проточные icon_cool.gif.
чтобы все это работало некоторые "городят огород" в щитках
видел лично у кого-то на 100А(был в шоке, при этом
провод старый алюминь 2,5кв.мм.)
Райкомхоз давно "забил" на хозяйство - выполняет
только аварийные рботы и во всем винит жильцов
типа много включает вот и горит,вышибает, т.п.
энергосбыт в договорах и райкомхоз в правилах пишет про
ограничение на квартиру 2,5 Квт. а мер по ограничению нет....

А теперь вопрос: должен ли стоять автомат в распред шкафу
на линии идущей на этажные щиты в каждый подъезд,
ограничивающий нагрузку? или стоит один на весь дом?
на каждую фазу должен стоять или на три сразу?
если он стоит и не срабатывает,значит наш стояк не превышает нагрузку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Aleks 72
сообщение 7.6.2009, 12:23
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата
должен ли стоять автомат в распред шкафу
на линии идущей на этажные щиты в каждый подъезд,
ограничивающий нагрузку? или стоит один на весь дом?
на каждую фазу должен стоять или на три сразу?
если он стоит и не срабатывает,значит наш стояк не превышает нагрузку?


Как правило в старых домах в эл.щитовой на каждую отходящую фазу стоят ПНы если мне не изменяет память на пятиэтажку 60А.НО... Не вполне добросовесные обслуживающие организации(электрики) тупо накручивают туда жуки по мощней так,как предохранители существующую нагрузку не держат или их просто нет под рукой.Я раз встречал кухонный нож вставленный вместо ПНа icon_biggrin.gif.А ограничивающий автомат надо ставить на каждую квартиру.Иначе Очень часто будете сидеть в темноте всем домом так,как общий при каждой перегрузке будет вышибать в результате демографический всплеск в отдельно взятом доме. lu.gif

Сообщение отредактировал Aleks 72 - 7.6.2009, 12:33


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 7:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены