Такой простой вопрос чайника....
Подскажите пожалуйста порядок отключений/переключений коммутационного оборудования (или проще говоря распред устройства на 110 кВ) при выводе одного их двух параллельно работающих силовых трансформатора. По русски говоря стоит на подстанции 2 старых силовых трансформатора... и хочу их заменить на 2 новых... для этого и нужно порядок отключений и переключений аппаратуры чтобы сначала перевести всю нагрузку на один тр-р , заменить отключённый тр-р, потом перевести всю нагрузку со старого на новый тр-р , заменить старый и передать часть всей нагрузки на новый поставленный...и уаля 2 новых тр-ра работают |
|
|
![]() |
| Гость_xxx_* |
6.6.2009, 8:00
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Картина для предварительной оценки ясна.
Надо начинать чесать репу. Скажи пожалуйста, а как ты планировал устанавить портал 35 кВ слева от ОПУ для схода кабелей, если там дом. Второе, где ты планировал провести кабельный канал для кабелей 35кВ. Приблизительная трасса. Мы будем основываться на стоянке ( на самом деле он +ОПУ хорошо подходит для твоего здания) на которой установим мобильные ПС. Первые шаги будут: 1. подготовка кабельного канала, который пройдёт параллельно дороге , но придётся к сожалению .обогнуть сзади ОПУ. 2. дальше этот канал развернётся под 90 градусов в направлении ЗРУ 6кВ. 3. этот канал также пойдёт в направлении КРУН 10кВ,6КВ. Первая задача канала будет переброс питания потребителей на мобильные ПС. в дальнейшам он послужит для ввода кабелей 110кВ и 35 кВ с порталов, потому ты говоришь комиссии, что он является постоянным. 4. следуящая задача, как обеспечить питание мобильных ПС 10(6кВ), которые будут установленны на нынешней автостоянке. Это задача которая определит дальнейшей ход реконструкции. 4.1. Черз кабельный канал запитать от существующих трансов. это даст возможность начать разбирать оба КРУН, без перевода потребителей на временноие питание. Построение здания начнётся с установки двух новых трансов 4.2. Установка мобилки сзади ОПУ и подачи временного питания на мобильные 10(6кВ), тогда можно будет разобрать и КРУН и два транса до отметки 4.5, почти 40метров. Можно сзади ОПУ устанавить временно уже новый транс 80МВА и запитать им мобильные 10(6кВ) Если посмотреть на план здания, то нам как раз нужно гдето 40мм что бы установить трансы, КРУЭ, правые 20 метров это вентеляция, комнаты персоналла и релейные залы. их будешь доводить потом. Это канва, бум разрабатывать дальше, в принципе нам главное установить на место один транс и КРУЭ 110кВ, 10кВ и 35кВ меньше волнует. Есть дороги сделать что ты хочешь и без мухлевания, тут открывается и пункт 4.3., при разборе перемычки 6кВ, у нас освобождается место для начал установки первого постоянного транса и КРУЭ 110кВ Единственное что надо организовать запасной въезд,а то и два на ОРУ, потомучто главный вход будет перекрыт началом нового строительства. Резервный въезд тебе нужен и чтобы вывозить разбираемое оборудование. Кстати с перемычкой решим проблему путём переноса её в постоянный кабельный канал. ОК, канва есть, коллеги дополнят, думаю за несколько днай скелет работ сделаем. Должно получиться. |
|
|
6.6.2009, 10:38
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 3.6.2009 Из: г.Орёл Пользователь №: 14707 |
Цитата Скажи пожалуйста, а как ты планировал устанавить портал 35 кВ слева от ОПУ для схода кабелей, если там дом. ну там справо от здания есть не большое пространство я показал на рисунке...(к стати щас только заметил я портал не планировал на 35 кв где сход вл в кл...там сразу с опоры на разъединитель, опн , и в муфту) Цитата Второе, где ты планировал провести кабельный канал для кабелей 35кВ. Приблизительная трасса. на втором рисунке показано + дополнительные 2 заезды Цитата при разборе перемычки 6кВ, у нас освобождается место для начал установки первого постоянного транса и КРУЭ 110кВ что за перемычка что то не пойму.... перемычка ремонтная на 110 кв знаю а на 6 ммм... Цитата Дальше что там за трубы на фотке, рядом с КРУН? трубы от ТЕЦ отопительные выходят на поверхность, и через несколько метров обратно в низ уходят.. Цитата Мне всё больше кажется что и без мобилок сможем обойтись. Надо будет на 8-10м сдвинуть вниз дорогу между ОПУ и ОРУ, т.е она пройдёт через стоянку и за ОПУ вернётся на место. Не знаю какие правила сегодня, но кабельный канал может проходить под ней. к стати про кабельный канал...я там размеры ещё не наносил...но хочу сказать 1 канал под одну фазу 110кВ занимает ширину 2,5метра т.е у нас в общем 12 фаз от 110 кВ знач 30 метров ширина всей траншеи( но это можно и смухливать если сильно мешает нам)...но в здании на нулевом этаже(подвал высотой 2 с хвостиком метра) они как сказать друг от друга близко, не на 2.5метра друг от друга ... если ты понял то у меня там нулевой этаж есть под основным зданием...под помещениями тр-ов не проходит нулевой этаж... Ты извини, но перенеси на данный момент релейный зал над КРУЭ 35кВ и ЩПТ, небольшое и очень полезное изменение. И если можно, то совсем хорошо будет если и ЩПТ перенесёшь наверх и поменяешь местами КРУЭ 35кВ и 10кВ, тогда бум совсем на коне. вот тут что то не до понял .... накалякай в Paint как примерно должно быть и я перересую чертёж... (и как поменять местами помещение КРУЭ 10 и круэ 35...там тогда планировка всего этажа изменится) а ЩПТ что это?...мб ты имел в виду ЩСН ? к стати если кому интересно примерно рисовал я по этому проекту который нашёл в интернете... Сообщение отредактировал bazzuga - 6.6.2009, 13:33
Прикрепленные файлы
|
|
|
bazzuga Отключение силового трансформатора 3.6.2009, 22:44
yjriy Если у вас есть ОРУ (РУ)-110 кВольт, да еще с двум... 4.6.2009, 0:07
yjriy А размещать вопросы таких горе-воров-энергетиков и... 4.6.2009, 7:36
AlexPetrov yjriy, прошу обосновать Ваши выводы.
bazzuga, про... 4.6.2009, 8:03
bazzuga удалено
AlexPetrov пишу диплом на тему ..Повышени... 4.6.2009, 9:13
Костян челябинский Схему в студию!!!!
Если речь идет ... 4.6.2009, 10:13
bazzuga нате схему старую и новую моего варианта...(6 кВ я... 4.6.2009, 10:59
Max_Ti Бланков несколько нужно будет. Первый (вывод в рем... 4.6.2009, 12:11
bazzuga Max_Ti, ну во первых это всего лишь дипломный прое... 4.6.2009, 12:23
AlexPetrov bazzuga, Вы б не скрин экрана выкладывали, а те фа... 4.6.2009, 13:34
bazzuga AlexPetrov Ошибка Неудачная загрузка. Вам запрещен... 4.6.2009, 14:08
doro Убогое, видимо учебное заведение, где ни исходного... 5.6.2009, 6:36
bazzuga yjriy, ты не знаешь ничего про то как я проходил п... 5.6.2009, 9:48
AlexPetrov 2 All, комментарии ситуации прекращаем, далее идём... 5.6.2009, 10:52
yjriy Цитатаyjriy, ты не знаешь ничего про то как я прох... 5.6.2009, 11:23
bazzuga да у вас там на украине и газ срезают не отключая ... 5.6.2009, 11:32
yjriy Да нет. по поводу газа-это политические разборки. ... 5.6.2009, 11:35
Max_Ti Ответишь на вопросы - получишь бланк .
Какой тран... 5.6.2009, 11:51
bazzuga - Мне не вывести в ремонт транс а заменить старый ... 5.6.2009, 12:06
Костян челябинский так судя по схемам, идет перестройка всего РУ 110к... 5.6.2009, 12:34
bazzuga Цитата(Костян челябинский @ 5.6.2009, 12... 5.6.2009, 13:00
Костян челябинский Блин, перепутал, где старая схема, где новая...
Но... 5.6.2009, 13:26
bazzuga вот я как бы и вношу новый метод реконструкций под... 5.6.2009, 13:36
Костян челябинский Ну так тебе и не надо детально расписывать все пер... 5.6.2009, 13:51
bazzuga Цитата(Костян челябинский @ 5.6.2009, 13... 5.6.2009, 14:28
xxx Костян челябинский правильные и разумные вещи гово... 5.6.2009, 13:59
doro Еще вопрос: предполагается замена только трансформ... 5.6.2009, 14:33
bazzuga реконструкция подразумевает: выбор тра-ов по персп... 5.6.2009, 15:07
Max_Ti ППР писать не буду. Бланк на вывод Т-1 уже написан... 5.6.2009, 15:15
xxx bazzuga, как понимаю время в обрез.
Схема начальн... 5.6.2009, 15:15
xxx ОК, разобрался с первичкой.
Мне кажется для 110кВ... 5.6.2009, 16:14
Max_Ti Задание: Вывести в ремонт Т-1
Схема подстанции нор... 5.6.2009, 16:18
bazzuga надо сносить 110 кв...в этом и заключается пермане... 5.6.2009, 16:21
xxx Извини, файлы в автокаде, можешь в pdf. перевести?... 5.6.2009, 17:09
bazzuga не умею из автокда в пдф переводить =(
думаю будет... 5.6.2009, 17:25
doro Цитата(bazzuga @ 5.6.2009, 15:07) ...Прощ... 5.6.2009, 17:47
bazzuga Цитата(doro @ 5.6.2009, 18:47) А это - та... 5.6.2009, 18:05
xxx ОК, все чертежи скачались без проблем и открылись.... 5.6.2009, 18:36
bazzuga Цитата(xxx @ 5.6.2009, 18:36) ОК, все чер... 5.6.2009, 19:07
xxx Да уж дипломный проект....хммм...твоего руководите... 5.6.2009, 20:32
bazzuga _ххх_ неа
мб как нибудь подмухлевать чуть при... 5.6.2009, 21:02
xxx Да где то два года возьмёт, ну ладно новое можно к... 5.6.2009, 21:08
bazzuga расстояние 8-10 метров...там можно метров на 10 за... 5.6.2009, 21:29
xxx Смотри, в конце концов, это дипломный проект, а не... 5.6.2009, 21:43
bazzuga Цитата(xxx @ 5.6.2009, 22:43) Смотри, в к... 5.6.2009, 22:07
bazzuga вот тебе даже из космоса фото пс правдо это 2003... 5.6.2009, 21:54
Костян челябинский Я дико извиняюсь, что немного не по теме, но если ... 5.6.2009, 21:55
xxx Да простят меня модераторы!!! Но редак... 6.6.2009, 8:40
doro Цитата(xxx @ 6.6.2009, 8:40) Да простят м... 6.6.2009, 9:43
xxx Давай по порядку.
1. ЩПТ-щит постоянного тока, ЩСН... 6.6.2009, 14:45
bazzuga ЦитатаОснова всего проекта это кабельный канал, на... 6.6.2009, 15:59
xxx Вечер добрый.
Надеюсь завтра/послезавтра набросаю... 6.6.2009, 19:11
mic61 Цитата(xxx @ 6.6.2009, 18:11) Вечер добры... 6.6.2009, 20:15
xxx Цитата(mic61 @ 6.6.2009, 20:15) Уважаемый... 7.6.2009, 10:45
bazzuga Цитата(xxx @ 7.6.2009, 11:45) to bazzuqa.... 7.6.2009, 14:52
bazzuga ЦитатаНапример развернём на 90гр твой КРУЭ 110кВ и... 6.6.2009, 19:51
xxx Смотри каталог на наглийском 8-10 страницы возможн... 7.6.2009, 15:19
bazzuga Спасибо всем кто помогал в решении проблемы... вче... 24.6.2009, 17:10
Костян челябинский будешь у нас в челябинске - заходи на рюмку супа 26.6.2009, 15:46![]() ![]() |
|