Здравствуйте! скажите мне пожалуйста примерный cos f d в однолинейной схеме (ВРУ)
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 ![]() |
Здравствуйте! скажите мне пожалуйста примерный cos f d в однолинейной схеме (ВРУ) Есть такой документ "СП 31-110-2003" вот в нем есть табличка 6.12 в которой указаны приблизительные коэффициенты мощности (cos f) Если для складских помещений можно на вскидку сказать, так как вся нагрузка это освещение, соответственно cos f будет зависить от того какие лампы стоят: люминесцентные -0,92 накаливания - 1 ДРЛ и ДРИ с компенсированными ПРА -0,85 С производственными сложнее! Все зависит от того что за производство, какое оборудование стоит, вообщем от того какая нагрузка - нужен рсчет в этих случаях он будет от 06-0,9 и то, в однолинейную схему вряд ли уйдет совсем низкий коэффициент, его придется компенсировать вообщем усложнять саму схему. А к чему вопрос такой абстрактный??? вам он зачем этот cos f ??? Хотите просто фонарно вписать в схему, без расчетов?? ![]() -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |