Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Отключение силового трансформатора , порядок отключений/переключений коммутационного оборудования

bazzuga
сообщение 3.6.2009, 22:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 3.6.2009
Из: г.Орёл
Пользователь №: 14707



Такой простой вопрос чайника....
Подскажите пожалуйста порядок отключений/переключений коммутационного оборудования (или проще говоря распред устройства на 110 кВ) при выводе одного их двух параллельно работающих силовых трансформатора.
По русски говоря стоит на подстанции 2 старых силовых трансформатора... и хочу их заменить на 2 новых... для этого и нужно порядок отключений и переключений аппаратуры чтобы сначала перевести всю нагрузку на один тр-р , заменить отключённый тр-р, потом перевести всю нагрузку со старого на новый тр-р , заменить старый и передать часть всей нагрузки на новый поставленный...и уаля 2 новых тр-ра работают icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Max_Ti
сообщение 5.6.2009, 16:18
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Задание: Вывести в ремонт Т-1
Схема подстанции нормальная
Щ.У.
1. Перевести ПС на МУ.
2. Уточнить нагрузку на Т-2, при откл. Т-1.
3. Вывести АВР СВ-6кВ.
4. Под нагрузкой вкл.СВ-6кВ.
5. Проверить вкл. положение СВ-6кВ.
6. Под нагрузкой откл. МВ-6 кВ прис. Т-1.
7. Проверить откл. положение МВ-6 кВ прис. Т-1.
Щ.С.Н – 0.4 кВ
8. Вывести АВР 0.4 кВ СН.
9. Вкл. САВМ-0.4 кВ.
10. Проверить вкл. положение САВМ-0.4 кВ.
11. Откл. АВМ-0.4 кВ ТСН №1.
12. Проверить откл. положение АВМ-0.4 кВ ТСН №1.
Щ.У.
13. Вывести АВР ШСВ-35кВ.
14. Под нагрузкой вкл. ШСВ-35кВ.
15. Проверить вкл. положение ШСВ-35кВ.
16. Под нагрузкой откл. МВ-35 кВ прис. Т-1
17. Проверить откл. положение МВ-35 кВ прис. Т-1.
18. Проверить по приборам величину нагрузки на Т-2 после отключения Т-1.
19. Вывести АПВ на СВ-110 №1.
20. Проверить целостность опорных изоляторов ОД-110кВ прис.Т-1.
21. Под напряжением откл. ОД-110 Т-1.
22. Проверить отключенное положение ОД-110кВ прис. Т-1.
ОРУ-6 кВ
23. На месте проверить откл. положение МВ-6 кВ прис. Т-1.
24. Проверить целостность опорных изоляторов трансформаторного разъединителя 6 кВ прис. Т-1.
25. Без напряжения откл. трансформаторный разъединитель 6 кВ прис. Т-1.
26. Проверить откл. положение трансформаторного разъединителя 6 кВ прис. Т-1.
27. Без напряжения откл. разъединитель 6кВ прис. ТСН-1 от Т-1.
28. Проверить откл. положение разъединителя 6кВ прис. ТСН-1 от Т-1.
ОРУ-35 кВ
29. На месте проверить откл. положение МВ-35 кВ прис. Т-1.
30. Проверить целостность опорных изоляторов Тр.р-35 кВ прис. Т-1.
31. Без напряжения откл. Тр.р-35 кВ прис. Т-1.
32. Проверить откл. положение Тр.р-35 кВ прис. Т-1.
ОРУ-110 кВ
33. На месте проверить откл. положение ОД-110 кВ прис. Т-1.
34. Проверить целостность. опорных изоляторов ШР-110 кВ I С.Ш. прис. Т-1.
35. Под напряжением откл. ШР-110 кВ I С.Ш. прис. Т-1.
36. Проверить откл. положение ШР-110 кВ I С.Ш. прис. Т-1.
37. Проверить целостность опорных изоляторов СР-110 кВ №1.
38. Без напряжении откл. СР-110 кВ №1.
39. Проверить откл. положение СР-110 кВ №1.
40. Проверить отсутствие напряжения на ШР-110 кВ прис. Т-1 в стор. Т-1.
41. Вкл. заземляющие ножи на ШР-110 кВ прис. Т-1 в стор. Т-1.
42. Проверить вкл. положение заземляющих ножей на ШР-110 кВ прис. Т-1 в стор. Т-1.


ОРУ-35 кВ
43. Проверить отсутствие напряжения на Тр.р-35 кВ прис. Т-1 в стор. Т-1.
44. Вкл. заземляющие ножи на Тр.р-35 кВ прис. Т-1 в стор. Т-1.
45. Проверить вкл. положение заземляющих ножей на Тр.р-35 кВ прис. Т-1 в стор. Т-1.
ОРУ-6 кВ
46. Проверить отсутствие напряжения на трансформаторном разъединителе 6 кВ прис. Т-1 в стор. Т-1
47. Установить ПЗЗ на шинном мосту 6кВ Т-1 между МВ и тр-ром Т-1.
Щ.С.Н – 0.4 кВ
48. Установить диэлектрическую накладку в рубильнике 0,4кВ ТСН-1.
Щ.У.
49. Ввести АПВ на СВ-110 №1.
50. Схему - макет привести в соответствие.
51. Перевести ПС на ТУ.


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bazzuga   Отключение силового трансформатора   3.6.2009, 22:44
- - yjriy   Если у вас есть ОРУ (РУ)-110 кВольт, да еще с двум...   4.6.2009, 0:07
- - yjriy   А размещать вопросы таких горе-воров-энергетиков и...   4.6.2009, 7:36
- - AlexPetrov   yjriy, прошу обосновать Ваши выводы. bazzuga, про...   4.6.2009, 8:03
- - bazzuga   удалено AlexPetrov пишу диплом на тему ..Повышени...   4.6.2009, 9:13
- - Костян челябинский   Схему в студию!!!! Если речь идет ...   4.6.2009, 10:13
- - bazzuga   нате схему старую и новую моего варианта...(6 кВ я...   4.6.2009, 10:59
- - Max_Ti   Бланков несколько нужно будет. Первый (вывод в рем...   4.6.2009, 12:11
- - bazzuga   Max_Ti, ну во первых это всего лишь дипломный прое...   4.6.2009, 12:23
- - AlexPetrov   bazzuga, Вы б не скрин экрана выкладывали, а те фа...   4.6.2009, 13:34
- - bazzuga   AlexPetrov Ошибка Неудачная загрузка. Вам запрещен...   4.6.2009, 14:08
- - doro   Убогое, видимо учебное заведение, где ни исходного...   5.6.2009, 6:36
- - bazzuga   yjriy, ты не знаешь ничего про то как я проходил п...   5.6.2009, 9:48
- - AlexPetrov   2 All, комментарии ситуации прекращаем, далее идём...   5.6.2009, 10:52
- - yjriy   Цитатаyjriy, ты не знаешь ничего про то как я прох...   5.6.2009, 11:23
- - bazzuga   да у вас там на украине и газ срезают не отключая ...   5.6.2009, 11:32
- - yjriy   Да нет. по поводу газа-это политические разборки. ...   5.6.2009, 11:35
- - Max_Ti   Ответишь на вопросы - получишь бланк . Какой тран...   5.6.2009, 11:51
- - bazzuga   - Мне не вывести в ремонт транс а заменить старый ...   5.6.2009, 12:06
- - Костян челябинский   так судя по схемам, идет перестройка всего РУ 110к...   5.6.2009, 12:34
|- - bazzuga   Цитата(Костян челябинский @ 5.6.2009, 12...   5.6.2009, 13:00
- - Костян челябинский   Блин, перепутал, где старая схема, где новая... Но...   5.6.2009, 13:26
- - bazzuga   вот я как бы и вношу новый метод реконструкций под...   5.6.2009, 13:36
- - Костян челябинский   Ну так тебе и не надо детально расписывать все пер...   5.6.2009, 13:51
|- - bazzuga   Цитата(Костян челябинский @ 5.6.2009, 13...   5.6.2009, 14:28
- - xxx   Костян челябинский правильные и разумные вещи гово...   5.6.2009, 13:59
- - doro   Еще вопрос: предполагается замена только трансформ...   5.6.2009, 14:33
- - bazzuga   реконструкция подразумевает: выбор тра-ов по персп...   5.6.2009, 15:07
- - Max_Ti   ППР писать не буду. Бланк на вывод Т-1 уже написан...   5.6.2009, 15:15
- - xxx   bazzuga, как понимаю время в обрез. Схема начальн...   5.6.2009, 15:15
- - xxx   ОК, разобрался с первичкой. Мне кажется для 110кВ...   5.6.2009, 16:14
- - Max_Ti   Задание: Вывести в ремонт Т-1 Схема подстанции нор...   5.6.2009, 16:18
- - bazzuga   надо сносить 110 кв...в этом и заключается пермане...   5.6.2009, 16:21
- - xxx   Извини, файлы в автокаде, можешь в pdf. перевести?...   5.6.2009, 17:09
- - bazzuga   не умею из автокда в пдф переводить =( думаю будет...   5.6.2009, 17:25
- - doro   Цитата(bazzuga @ 5.6.2009, 15:07) ...Прощ...   5.6.2009, 17:47
|- - bazzuga   Цитата(doro @ 5.6.2009, 18:47) А это - та...   5.6.2009, 18:05
- - xxx   ОК, все чертежи скачались без проблем и открылись....   5.6.2009, 18:36
|- - bazzuga   Цитата(xxx @ 5.6.2009, 18:36) ОК, все чер...   5.6.2009, 19:07
- - xxx   Да уж дипломный проект....хммм...твоего руководите...   5.6.2009, 20:32
- - bazzuga   _ххх_ неа мб как нибудь подмухлевать чуть при...   5.6.2009, 21:02
- - xxx   Да где то два года возьмёт, ну ладно новое можно к...   5.6.2009, 21:08
- - bazzuga   расстояние 8-10 метров...там можно метров на 10 за...   5.6.2009, 21:29
- - xxx   Смотри, в конце концов, это дипломный проект, а не...   5.6.2009, 21:43
|- - bazzuga   Цитата(xxx @ 5.6.2009, 22:43) Смотри, в к...   5.6.2009, 22:07
- - bazzuga   вот тебе даже из космоса фото пс правдо это 2003...   5.6.2009, 21:54
- - Костян челябинский   Я дико извиняюсь, что немного не по теме, но если ...   5.6.2009, 21:55
- - xxx   Картина для предварительной оценки ясна. Надо начи...   6.6.2009, 8:00
|- - bazzuga   ЦитатаСкажи пожалуйста, а как ты планировал устана...   6.6.2009, 10:38
- - xxx   Да простят меня модераторы!!! Но редак...   6.6.2009, 8:40
|- - doro   Цитата(xxx @ 6.6.2009, 8:40) Да простят м...   6.6.2009, 9:43
- - xxx   Давай по порядку. 1. ЩПТ-щит постоянного тока, ЩСН...   6.6.2009, 14:45
- - bazzuga   ЦитатаОснова всего проекта это кабельный канал, на...   6.6.2009, 15:59
- - xxx   Вечер добрый. Надеюсь завтра/послезавтра набросаю...   6.6.2009, 19:11
|- - mic61   Цитата(xxx @ 6.6.2009, 18:11) Вечер добры...   6.6.2009, 20:15
|- - xxx   Цитата(mic61 @ 6.6.2009, 20:15) Уважаемый...   7.6.2009, 10:45
|- - bazzuga   Цитата(xxx @ 7.6.2009, 11:45) to bazzuqa....   7.6.2009, 14:52
- - bazzuga   ЦитатаНапример развернём на 90гр твой КРУЭ 110кВ и...   6.6.2009, 19:51
- - xxx   Смотри каталог на наглийском 8-10 страницы возможн...   7.6.2009, 15:19
- - bazzuga   Спасибо всем кто помогал в решении проблемы... вче...   24.6.2009, 17:10
- - Костян челябинский   будешь у нас в челябинске - заходи на рюмку супа   26.6.2009, 15:46