Как лучше , питание домика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как лучше , питание домика |
16.5.2009, 23:17
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Делал раньше резервное питание домиков с однофазным питанием. А тут попался с трехфазным. Я задумался:
Нагрузки однофазные. При пропадании одной фазы от ВЛ (при ПН в ТП или обрыве) вроде не резон переходить на питание от генератора. Что можно присоветовать? |
|
|
![]() |
2.6.2009, 20:47
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Добрый вечер, Гомед. На лету ухватить не смог
По задумке: 1. при пропадании одной (двух) фаз - переключение на оставшиеся (оставшуюся). При восстановлении - переход в начальное состояние. 2. реле управления нагрузками снижают ток на вводе за счет откл. неосновных нагрузок, не дают сработать вводному АВ. по возможности вновь подключают. 3. генератор запускается при пропадании (или выходе из заданного диапазона напряжения) последней фазы (ну и обрыве нуля). После АВР уже общая шина дп. Sразреш.=20 кВА , генератор не определен 3Ф 25-30 кВА. Не стал рисовать, но слева поставил четырехполюсный контактор А26, справа трехполюсник А30. АВВ такое прописывает. Сообщение отредактировал Олега - 2.6.2009, 20:55 |
|
|
Олега Как лучше 16.5.2009, 23:17
Andrey59 Я бы присоветовал ПЭФ-301 от Ваших земляков из Нов... 16.5.2009, 23:46
Олега Прикинул, вполне можно на 3-х ПЭФ реализовать режи... 18.5.2009, 8:14
Andrey59 А может и одна фаза всю нагрузку потянет 18.5.2009, 21:14
Олега Цитата(Andrey59 @ 18.5.2009, 21:14) А мож... 1.6.2009, 14:05
димитри вопрос номер раз есть механическая блокировка от п... 1.6.2009, 19:06
Andrey59 Цитата(димитри @ 1.6.2009, 18:06) Вопрос ... 1.6.2009, 21:00
Олега Цитата(димитри @ 1.6.2009, 20:06) вопрос ... 2.6.2009, 8:30
Олега Еще посмекал, вот результат:
Логика: если приорит... 2.6.2009, 13:01
gomed12 ПЭФ установил бы после АВР, чтобы контролировать и... 2.6.2009, 20:04
gomed12 Добрый вечер, Олег.
Перечисленные пункты алгоритма... 2.6.2009, 21:05
Олега Контроль сети необходим до контактора. Один из пер... 2.6.2009, 21:48
gomed12 Просто, не вижу связи работы АВР с функционировани... 2.6.2009, 22:06
Олега Цитата(gomed12 @ 2.6.2009, 22:06) Просто,... 3.6.2009, 13:41
gomed12 Олега, еще раз посмотрел схему повнимательнее.
Раз... 3.6.2009, 11:42
Andrey59 Нагрузка то однофазная но разбросана по разным фаз... 3.6.2009, 11:56
Andrey59 Главное междуфазное замыкание не устроить особенно... 3.6.2009, 13:48
Олега Цитата(Andrey59 @ 3.6.2009, 13:48) Главно... 3.6.2009, 13:56
SilanseR Уважаемые профи , подскажите , в ванной светильник... 3.6.2009, 14:27
Олега Может с патронами, может с проводами, может с выкл... 3.6.2009, 14:32
gomed12 Цитатаа между АВР и ПЭФ прямая связь - один из ПЭФ... 3.6.2009, 14:52
Олега 1. После отбраковки ПЭФом приоритетной фазы введен... 3.6.2009, 15:17
Олега Спецы по автоматике, релюшкам и пускателям.. не пр... 7.6.2009, 20:45
Олега Нешто навалять не за что? Так не бывает. 9.6.2009, 9:45
gomed12 Цитата(Олега @ 9.6.2009, 9:45) Нешто нава... 11.6.2009, 22:05
Олега 1. Есть боковые и фронтальные контакты и на замыка... 11.6.2009, 23:08
Олега Цитата(Олега @ 11.6.2009, 23:08) 4. Подум... 13.6.2009, 13:46
gomed12 Еще кое-что.
Для УЗИП данного типа 2, по-моему, ус... 12.6.2009, 7:16
Олега Цитата(gomed12 @ 12.6.2009, 8:16) 1. Для ... 12.6.2009, 12:47
gomed12 Цитата(Олега @ 12.6.2009, 13:47) 2. Так с... 14.6.2009, 22:30
Andrey59 Цитата(gomed12 @ 14.6.2009, 22:30) Схема ... 15.6.2009, 8:25
Олега Цитата(Andrey59 @ 15.6.2009, 8:25) Выдерж... 15.6.2009, 9:15

gomed12 Цитата(Олега @ 15.6.2009, 10:15) И возмож... 15.6.2009, 14:30
gomed12 Цитата(Andrey59 @ 15.6.2009, 9:25) Выдерж... 15.6.2009, 9:58
Олега 1. Чтоб контакторы зря не дрыгались.
2. И по-мое... 15.6.2009, 16:18
gomed12 Цитата(Олега @ 15.6.2009, 17:18) 1. Чтоб ... 15.6.2009, 17:47
Олега Цитата(gomed12 @ 15.6.2009, 17:47) 1. C ч... 15.6.2009, 18:46
gomed12 ЦитатаТаблички из какого каталога, № ?
http://www... 15.6.2009, 20:37
Олега Спасибо, Гомед.
Пытал спеца АВВ о целесообразност... 16.6.2009, 15:11
Roman_D Цитата(Олега @ 16.6.2009, 15:11) Думаю д... 16.6.2009, 15:30
Олега Цитата(Roman_D @ 16.6.2009, 16:30) Всё ра... 16.6.2009, 15:51
Алексей 1 Где разжиться спротивлениями обмоток генераторов д... 25.6.2009, 17:52
Олега Всем соучастникам спасибо
Забыл выложить общий ... 25.12.2009, 16:29![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.1.2026, 15:33 |
|
|
|
|