ситуация вот какая сложилась...
ввод в квартиру 220В.
монтажники умудрились проложить к плите от щитка кабель ПВ3 4(1х4). Насколько я помню, по ПУЭ на плиту кабель должен быть не менее 6-ки.
Вопрос: можно ли теперь использовать один провод в качестве ноля, второй - земли, третий и четвертый - параллельных фазных проводников?
Спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 2.6.2009, 16:12
Сообщение #2





Гости






Наверно, я многого еще не понимаю...
Ведь по закону Кирхгофа суммарный ток в фазных проводниках должен быть равен току в нулевом проводнике. Или я не прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 2.6.2009, 19:06
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Олег_* @ 2.6.2009, 16:12) *
Наверно, я многого еще не понимаю...
Ведь по закону Кирхгофа суммарный ток в фазных проводниках должен быть равен току в нулевом проводнике. Или я не прав?

Правильно, с учётом того, что сумма - геометрическая!
А токи фаз смещены относительно друг друга на 120 градусов (реактивность нагрузки не учитываем).
То есть - как в "мерседесовской звезде".
И получается, что ток, протекающий в одной из фаз, проходя через симметричную нагрузку, растекается по двум другим фазам, и при этом ток нуля равен нулю, и провод вообще может быть разорван без ущерба для нагрузки.
При обрыве одного из фазных проводников ток нуля становится равным току оборванной фазы.
При несимметричной нагрузке ток нуля - сравнительно небольшой, необходимый только для поддержания напряжения в каждой из фаз, близким к номинальному (220).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 21:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены