Пропал 0 в розетке ! ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пропал 0 в розетке ! ? |
1.6.2009, 14:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.10.2008 Из: г.Изобильный Ставропольски край Пользователь №: 12410 |
Приветствую ! В 3-х комнатной кв. 9- эт дома в одной комнате пропал 0 в розетке , резко и бесследно . В комнате над выключателем имеется р-коробка , розетка стоит на продольной стене и больше ни чего нет . Подскажите с чего начинать , откуда подходит провод к розетке ( с пола или потолка )? Благодарю.
|
|
|
![]() |
2.6.2009, 9:53
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Неоднократно наблюдал, когда в тех розетках, где часто включаются утюги, калориферы и тэ пэ, пропадает контакт между проводом и розеткой - вследствие перегрева. Особенно часто это бывает с алюминиевой проводке.
Внешний признак - изменение цвета или обгорание изоляции. Первоначально слабый контакт начинает греться, провод покрывается оксидной плёнкой, контакт становится хуже и тэ дэ. То же может произойти и в распредкоробке, особенно в скрутках проводов разного рода. Провода к розетке обычно подходят сверху, от коробки. Но иногда, когда схему меняют малограмотные любители, провод может прийти откуда угодно И прошу все ремонтные работы производить при снятом напряжении. Сообщение отредактировал Roman_D - 2.6.2009, 9:55 |
|
|
Лоба Пропал 0 в розетке ! ? 1.6.2009, 14:06
Roman_D Сначала стоит внимательно рассмотреть нутро розетк... 1.6.2009, 15:03
димитри какой дом новый или старый панели или кирпич ? 1.6.2009, 19:12
Лоба Цитата(димитри @ 1.6.2009, 19:12) какой д... 2.6.2009, 0:21
Дежурный ПС-500 Человеку неискушенному в электрических делах трудн... 1.6.2009, 22:49
Viktor2004 А откуда у Вас уверенность что "ноль" от... 2.6.2009, 1:18
Лоба Цитата(Viktor2004 @ 2.6.2009, 2:18) А отк... 2.6.2009, 6:36
Roman_D Цитата(Viktor2004 @ 2.6.2009, 1:18) Один ... 2.6.2009, 6:40
Viktor2004 Цитата(Roman_D @ 2.6.2009, 7:40) А если п... 2.6.2009, 7:29
Лоба Цитата(Viktor2004 @ 2.6.2009, 8:29) Тогда... 2.6.2009, 8:49
Viktor2004 Еще частенько провода в розетку приходят от симмет... 2.6.2009, 10:08
Andrey59 Мо же проще позвать толкового электрика с индикато... 2.6.2009, 12:31
Roman_D Цитата(Andrey59 @ 2.6.2009, 12:31) Мо же ... 2.6.2009, 16:22
Andrey59 Индикаторы как и электрики бывают разные, с некото... 2.6.2009, 19:59
Viktor2004 Автор, ты жив? Что было то? 4.6.2009, 10:39
Лоба Цитата(Viktor2004 @ 4.6.2009, 11:39) Авто... 5.6.2009, 9:36
Roman_D Схема там примерно такая:
Контакт пропал либо в ... 5.6.2009, 11:42
Лоба Цитата(Roman_D @ 5.6.2009, 12:42) Схема т... 5.6.2009, 14:43
dan Такая же проблема.
Рабочая розетка перестала работ... 13.10.2009, 17:11
savelij Цитатат.е. оба провода были задействованы и от каж... 13.10.2009, 19:10
dan Цитата(savelij @ 13.10.2009, 19:10) Может... 15.10.2009, 14:59
savelij ЦитатаНа счет оборванного ноля - а как это могло п... 15.10.2009, 18:34
dan Цитата(savelij @ 15.10.2009, 18:34) От ст... 16.10.2009, 11:11
savelij Цитата(dan @ 16.10.2009, 11:11) Подскажит... 16.10.2009, 17:29
Лоба В общем приходил ко мне (квалиф) электрик , но ни ... 21.10.2009, 13:11![]() ![]() |
|