Делал раньше резервное питание домиков с однофазным питанием. А тут попался с трехфазным. Я задумался:
Нагрузки однофазные. При пропадании одной фазы от ВЛ (при ПН в ТП или обрыве) вроде не резон переходить на питание от генератора. Что можно присоветовать? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 ![]() |
вопрос номер раз есть механическая блокировка от паралельного включения КМ 1иКМ 2 ?
Вопрос номер пара а что вас защищает от обрыва нуля на ВЛ -------------------- Истинное знание - знание причин.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17946 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
вопрос номер раз есть механическая блокировка от паралельного включения КМ 1иКМ 2 ? Вопрос номер пара а что вас защищает от обрыва нуля на ВЛ Ответ номер раз - на схеме треугольничек между контакторами и есть механическая блокировка (VM 5-1). По вопросу номер пара - частично ответил Andrey59. Не нравится мне неотключаемая при перекосах часть на LLS. А перетащить вниз (после ПЭФов) весь их смысл пропадает. Мозги раскарякой ![]() Сообщение отредактировал Олега - 2.6.2009, 8:31 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |