Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Пропал 0 в розетке ! ?

Лоба
сообщение 1.6.2009, 14:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.10.2008
Из: г.Изобильный Ставропольски край
Пользователь №: 12410



Приветствую ! В 3-х комнатной кв. 9- эт дома в одной комнате пропал 0 в розетке , резко и бесследно . В комнате над выключателем имеется р-коробка , розетка стоит на продольной стене и больше ни чего нет . Подскажите с чего начинать , откуда подходит провод к розетке ( с пола или потолка )? Благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Viktor2004
сообщение 2.6.2009, 1:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



А откуда у Вас уверенность что "ноль" отгорел? Только потому что индикатор показывает на одном проводе "фазу"? Знаете как бывает, когда отгорает "ноль", индикатор на обоих полюсах розетки показывает "фазу", ведь всегда в какую-нибудь розетку что-то включено, холодильник, телевизор в дежурном режиме, микроволновка.
Сначала четко определитесь что у вас отгорело. Сделайте "аркашку": патрон с лампочкой и к патрону прикрутите длинные провода. Один провод прикрутите к неокрашенной части батареи отопления, вторым концом коснитесь того полюса розетки, который индикар определил как "фазу". Если "аркашка" горит, значит фаза в порядке. А индикатор может гореть и на неисправной фазе, это не тот прибор, которому верить можно. Зарядка телефона это не тот аппарат, от которого провода отгорают, если конечно в ней транс не пробит.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 2.6.2009, 6:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Viktor2004 @ 2.6.2009, 1:18) *
Один провод прикрутите к неокрашенной части батареи отопления, вторым концом коснитесь того полюса розетки, который индикар определил как "фазу". Если "аркашка" горит, значит фаза в порядке.

А если при подключении лампочка не горит, но слышен мат соседа или грохот падающего тела icon_eek.gif , значит, батарея не заземлена. Поэтому ноль для проверки лучше брать из другой, исправной розетки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 2.6.2009, 7:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Roman_D @ 2.6.2009, 7:40) *
А если при подключении лампочка не горит, но слышен мат соседа или грохот падающего тела icon_eek.gif , значит, батарея не заземлена. Поэтому ноль для проверки лучше брать из другой, исправной розетки.

Тогда уж лучше от корпуса щитка. Ведь ноль может отгореть так, что его не будет ни в одной розетке. Кстати, автор, другие розетки работают?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Лоба   Пропал 0 в розетке ! ?   1.6.2009, 14:06
- - Roman_D   Сначала стоит внимательно рассмотреть нутро розетк...   1.6.2009, 15:03
- - димитри   какой дом новый или старый панели или кирпич ?   1.6.2009, 19:12
|- - Лоба   Цитата(димитри @ 1.6.2009, 19:12) какой д...   2.6.2009, 0:21
- - Дежурный ПС-500   Человеку неискушенному в электрических делах трудн...   1.6.2009, 22:49
- - Viktor2004   А откуда у Вас уверенность что "ноль" от...   2.6.2009, 1:18
|- - Лоба   Цитата(Viktor2004 @ 2.6.2009, 2:18) А отк...   2.6.2009, 6:36
|- - Roman_D   Цитата(Viktor2004 @ 2.6.2009, 1:18) Один ...   2.6.2009, 6:40
|- - Viktor2004   Цитата(Roman_D @ 2.6.2009, 7:40) А если п...   2.6.2009, 7:29
|- - Лоба   Цитата(Viktor2004 @ 2.6.2009, 8:29) Тогда...   2.6.2009, 8:49
- - Roman_D   Неоднократно наблюдал, когда в тех розетках, где ч...   2.6.2009, 9:53
- - Viktor2004   Еще частенько провода в розетку приходят от симмет...   2.6.2009, 10:08
- - Andrey59   Мо же проще позвать толкового электрика с индикато...   2.6.2009, 12:31
|- - Roman_D   Цитата(Andrey59 @ 2.6.2009, 12:31) Мо же ...   2.6.2009, 16:22
- - Andrey59   Индикаторы как и электрики бывают разные, с некото...   2.6.2009, 19:59
- - Viktor2004   Автор, ты жив? Что было то?   4.6.2009, 10:39
|- - Лоба   Цитата(Viktor2004 @ 4.6.2009, 11:39) Авто...   5.6.2009, 9:36
- - Roman_D   Схема там примерно такая: Контакт пропал либо в ...   5.6.2009, 11:42
|- - Лоба   Цитата(Roman_D @ 5.6.2009, 12:42) Схема т...   5.6.2009, 14:43
- - dan   Такая же проблема. Рабочая розетка перестала работ...   13.10.2009, 17:11
- - savelij   Цитатат.е. оба провода были задействованы и от каж...   13.10.2009, 19:10
|- - dan   Цитата(savelij @ 13.10.2009, 19:10) Может...   15.10.2009, 14:59
- - savelij   ЦитатаНа счет оборванного ноля - а как это могло п...   15.10.2009, 18:34
|- - dan   Цитата(savelij @ 15.10.2009, 18:34) От ст...   16.10.2009, 11:11
|- - savelij   Цитата(dan @ 16.10.2009, 11:11) Подскажит...   16.10.2009, 17:29
- - Лоба   В общем приходил ко мне (квалиф) электрик , но ни ...   21.10.2009, 13:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 12:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены