Пропал 0 в розетке ! ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пропал 0 в розетке ! ? |
1.6.2009, 14:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.10.2008 Из: г.Изобильный Ставропольски край Пользователь №: 12410 |
Приветствую ! В 3-х комнатной кв. 9- эт дома в одной комнате пропал 0 в розетке , резко и бесследно . В комнате над выключателем имеется р-коробка , розетка стоит на продольной стене и больше ни чего нет . Подскажите с чего начинать , откуда подходит провод к розетке ( с пола или потолка )? Благодарю.
|
|
|
![]() |
1.6.2009, 19:12
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 |
какой дом новый или старый панели или кирпич ?
-------------------- Истинное знание - знание причин.
|
|
|
2.6.2009, 0:21
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.10.2008 Из: г.Изобильный Ставропольски край Пользователь №: 12410 |
какой дом новый или старый панели или кирпич ? Дом 91 года , панельный . Сначала стоит внимательно рассмотреть нутро розетки. Если проводка алюминиевая, запросто можно увидеть сильно окислившиеся концы поводов. Далее коробку исследуем. Ищем следы обгорелости. Скрутки медь-алюминий. потом - электрические измерения. Тестером или вольтметром. Внимание! Под напряжением провода не трогайте! Здоровее будете. Вчера было поздно уже все это делать , а сегодня на службе , завтра займусь . Нутро проверил сразу , там все идеально , аль..провода без окисла . Индикатором прощупал , на одном проводе индик.. горит, пробую лампу она не горит . Розетка двойная , работает 6 мес. . А обрубило её в тот момент когда я включил тел. зарядку , в другой разъём был включен ночник . В других комнатах всё работает исправно , зарядка тоже . неужели придется вести наружный провод ? Благодарю ! |
|
|
Лоба Пропал 0 в розетке ! ? 1.6.2009, 14:06
Roman_D Сначала стоит внимательно рассмотреть нутро розетк... 1.6.2009, 15:03
Дежурный ПС-500 Человеку неискушенному в электрических делах трудн... 1.6.2009, 22:49
Viktor2004 А откуда у Вас уверенность что "ноль" от... 2.6.2009, 1:18
Лоба Цитата(Viktor2004 @ 2.6.2009, 2:18) А отк... 2.6.2009, 6:36
Roman_D Цитата(Viktor2004 @ 2.6.2009, 1:18) Один ... 2.6.2009, 6:40
Viktor2004 Цитата(Roman_D @ 2.6.2009, 7:40) А если п... 2.6.2009, 7:29
Лоба Цитата(Viktor2004 @ 2.6.2009, 8:29) Тогда... 2.6.2009, 8:49
Roman_D Неоднократно наблюдал, когда в тех розетках, где ч... 2.6.2009, 9:53
Viktor2004 Еще частенько провода в розетку приходят от симмет... 2.6.2009, 10:08
Andrey59 Мо же проще позвать толкового электрика с индикато... 2.6.2009, 12:31
Roman_D Цитата(Andrey59 @ 2.6.2009, 12:31) Мо же ... 2.6.2009, 16:22
Andrey59 Индикаторы как и электрики бывают разные, с некото... 2.6.2009, 19:59
Viktor2004 Автор, ты жив? Что было то? 4.6.2009, 10:39
Лоба Цитата(Viktor2004 @ 4.6.2009, 11:39) Авто... 5.6.2009, 9:36
Roman_D Схема там примерно такая:
Контакт пропал либо в ... 5.6.2009, 11:42
Лоба Цитата(Roman_D @ 5.6.2009, 12:42) Схема т... 5.6.2009, 14:43
dan Такая же проблема.
Рабочая розетка перестала работ... 13.10.2009, 17:11
savelij Цитатат.е. оба провода были задействованы и от каж... 13.10.2009, 19:10
dan Цитата(savelij @ 13.10.2009, 19:10) Может... 15.10.2009, 14:59
savelij ЦитатаНа счет оборванного ноля - а как это могло п... 15.10.2009, 18:34
dan Цитата(savelij @ 15.10.2009, 18:34) От ст... 16.10.2009, 11:11
savelij Цитата(dan @ 16.10.2009, 11:11) Подскажит... 16.10.2009, 17:29
Лоба В общем приходил ко мне (квалиф) электрик , но ни ... 21.10.2009, 13:11![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 2:35 |
|
|
|
|