Кабель для плиты. , помогите разобраться

Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 1.6.2009, 15:47
Сообщение #1





Гости






ситуация вот какая сложилась...
ввод в квартиру 220В.
монтажники умудрились проложить к плите от щитка кабель ПВ3 4(1х4). Насколько я помню, по ПУЭ на плиту кабель должен быть не менее 6-ки.
Вопрос: можно ли теперь использовать один провод в качестве ноля, второй - земли, третий и четвертый - параллельных фазных проводников?
Спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 1.6.2009, 16:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если плита однофазного подключения, то указанное требование (3*6 мм кв.) верно. Параллельное соединение двух (фазных) проводников погоды не сделает, ибо нулевой проводник останется того же сечения, о чём Вам и указал Andrey59. При указанной мощности и невозможности замены линии оставил бы, как есть (и один провод в резерве) под АВ 32А. имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©