ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ЧАСТНОГО ДОМА, ПОДСКАЖИТЕ

Гость_АНДРЕЙ-НОВО_*
сообщение 10.3.2006, 14:35
Сообщение #1





Гости






ИСХОДНАЫЕ ДАННЫЕ:
ВВОД В ДОМ - ДВА АЛЮМ. КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ.
НАПРЯЖЕНИЕ - ОДНОФАЗНОЕ, 220.
КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ - ВНУТРИ ДОМА ПО ПЕРИМЕТРУ ВБИТЫ В ЗЕМЛЮ ШТУК 10 АРМАТУРИН ДИАМ 12 ММ ДЛИНО1 1,5-2 МЕТРА С ПРИВАРЕННЫМИ БОЛТАМИ. МЕЖДУ СОБОЙ СОЕДИНЕНЫ МЕДНЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ (ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫМ) ПРОВОДОМ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ. К АРМАТУРИНАМ ПРОВОД ПРИКРУЧЕН К БОЛТАМ И ЗАТЯНУТ ГАЙКАМИ.
ОДИН КОНЕЦ ЕГО ВЫВЕДЕН НА РЩ - НУЛЕВОЙ ЗАЩИТНЫЙ (РЕ ПРОВОДНИК). ТАК ПРАВИЛЬНО? ПОДОЙДЕТ?

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ TN - C -S:
ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ НЕОБХОДИМО НУЛЕВОЙ РАБОЧИЙ НА ВВОДЕ В ЗДАНИЕ ЗАЗЕМЛИТЬ ОТДЕЛЬНЫМ КОНТУРОМ (К ПРИМЕРУ АРМАТУРА ФУНДАМЕНТА) И ВСЕ. ТАК?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Lems
сообщение 13.3.2006, 0:09
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 29.12.2005
Из: Одинцово Московская область
Пользователь №: 4547



Цитата(Слава)
Цитата
Ввод в дом наверное все же выполнен не кабелем 16квадрат, а проводом?

Почему же. А вот у нас электросеть официально требует подключение дома выполнить только кабелем до вводного автомата защиты.
Ну и в ПУЭ чётко написано, что допускается болтовое соединение. А вот энергонадзор приветствует именно этот вариант, мотивируя это тем, что его можно открутить и проверить.


Насчет кабеля я просто не понимаю - два кабеля 16 квадрат - это что, 2х16мм + еще 2х16мм? или как? может имеется ввиду изолированный провод 16мм? А по поводу заземления, п.1.7.139 ПУЭ 7 издание "Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников (в нашем случае штырей) рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434...
... Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотренны меры против ослабления контакта."

Именно поэтому я и сказал, что надежнее было б соединить штыри сваркой между собой, просто как совет... Если где-то на болтовом соединении ослабнет контакт из-за окисления, ржавчины и т.п., то весь контур разорвется. Вот и все мысли...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 1:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены