ИСХОДНАЫЕ ДАННЫЕ:
ВВОД В ДОМ - ДВА АЛЮМ. КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ. НАПРЯЖЕНИЕ - ОДНОФАЗНОЕ, 220. КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ - ВНУТРИ ДОМА ПО ПЕРИМЕТРУ ВБИТЫ В ЗЕМЛЮ ШТУК 10 АРМАТУРИН ДИАМ 12 ММ ДЛИНО1 1,5-2 МЕТРА С ПРИВАРЕННЫМИ БОЛТАМИ. МЕЖДУ СОБОЙ СОЕДИНЕНЫ МЕДНЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ (ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫМ) ПРОВОДОМ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ. К АРМАТУРИНАМ ПРОВОД ПРИКРУЧЕН К БОЛТАМ И ЗАТЯНУТ ГАЙКАМИ. ОДИН КОНЕЦ ЕГО ВЫВЕДЕН НА РЩ - НУЛЕВОЙ ЗАЩИТНЫЙ (РЕ ПРОВОДНИК). ТАК ПРАВИЛЬНО? ПОДОЙДЕТ? ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ TN - C -S: ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ НЕОБХОДИМО НУЛЕВОЙ РАБОЧИЙ НА ВВОДЕ В ЗДАНИЕ ЗАЗЕМЛИТЬ ОТДЕЛЬНЫМ КОНТУРОМ (К ПРИМЕРУ АРМАТУРА ФУНДАМЕНТА) И ВСЕ. ТАК? |
|
|
![]() |
13.3.2006, 0:09
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 29.12.2005 Из: Одинцово Московская область Пользователь №: 4547 |
Цитата(Слава) Цитата Ввод в дом наверное все же выполнен не кабелем 16квадрат, а проводом?
Почему же. А вот у нас электросеть официально требует подключение дома выполнить только кабелем до вводного автомата защиты. Ну и в ПУЭ чётко написано, что допускается болтовое соединение. А вот энергонадзор приветствует именно этот вариант, мотивируя это тем, что его можно открутить и проверить. Насчет кабеля я просто не понимаю - два кабеля 16 квадрат - это что, 2х16мм + еще 2х16мм? или как? может имеется ввиду изолированный провод 16мм? А по поводу заземления, п.1.7.139 ПУЭ 7 издание "Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников (в нашем случае штырей) рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434... ... Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотренны меры против ослабления контакта." Именно поэтому я и сказал, что надежнее было б соединить штыри сваркой между собой, просто как совет... Если где-то на болтовом соединении ослабнет контакт из-за окисления, ржавчины и т.п., то весь контур разорвется. Вот и все мысли... |
|
|
АНДРЕЙ-НОВО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ЧАСТНОГО ДОМА, ПОДСКАЖИТЕ 10.3.2006, 14:35
сергей_абрамов Вроде всё. Принимающая организация может потребова... 12.3.2006, 10:44
Lems И все таки арматурины надо соеденить между собой н... 12.3.2006, 12:24
Слава Ввод в дом 12.3.2006, 21:49
andrey357 1. арматура делается из стали типа У... Поэтому, о... 16.3.2006, 21:12
Гость Заземляющие электроды изготавливать из "арматуры" ... 22.4.2006, 16:28![]() ![]() ![]() |
|