Требуется ли изоляция PEN-шины? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Требуется ли изоляция PEN-шины? |
20.5.2009, 11:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 13999 |
Требуется ли изолировать шину PEN в РУ-0,4 кВ? Вот, что нашел по этому поводу в ПУЭ:
1.7.134 Не требуется изолировать шину PEN сборных шин низковольтных комплектных устройств. 4.1.17 Защитные (РЕ) проводники и шины могут быть проложены без изоляции. Нулевые рабочие (N) проводники, шины и совмещенные (PEN) проводники прокладываются с изоляцией. |
|
|
![]() |
20.5.2009, 22:08
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Про РЕN согласен.
Про РЕ: Если РУ на вводе в жилое или общественное здание (ВРУ), повнимательнее со II классом: ГОСТ Р 51732-2001 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 6.7.3 Проводящие части, расположенные внутри изоляционной оболочки шкафного ВРУ класса II, не должны иметь электрической связи с нулевой защитной шиной РЕ и соединенными с ней проводниками. Сообщение отредактировал Олега - 20.5.2009, 22:19 |
|
|
Diamant Требуется ли изоляция PEN-шины? 20.5.2009, 11:26
savelij Вы же нашли ответ - не надо изолировать. 20.5.2009, 17:47
gomed12 Цитата(Diamant @ 20.5.2009, 11:26) Требуе... 20.5.2009, 21:03
gomed12 Цитатаповнимательнее со II классом
Diamant речь ве... 24.5.2009, 19:40
электроник1 не надо 24.5.2009, 21:13
Олега К примеру монтажная панель.
Вопрос от Diamant: ... 24.5.2009, 21:23
gomed12 Цитата(Олега @ 24.5.2009, 22:23) К пример... 24.5.2009, 21:40
Олега Цитата(gomed12 @ 24.5.2009, 21:40) Почему... 24.5.2009, 22:03
gomed12 Цитата(Олега @ 24.5.2009, 23:03) Гомед, а... 24.5.2009, 22:18
Олега Монтажная панель, вместе с установленными на ней а... 24.5.2009, 22:39
gomed12 Цитата(Олега @ 24.5.2009, 23:39) Монтажна... 24.5.2009, 22:45
Олега Цитата(gomed12 @ 24.5.2009, 23:45) Прости... 25.5.2009, 8:54
gomed12 Цитата(Олега @ 25.5.2009, 9:54) открытост... 25.5.2009, 18:05
Михайло PEN-шины не должно существовать в природе 25.5.2009, 3:54
gomed12 Цитата(Михайло @ 25.5.2009, 3:54) PEN-шин... 25.5.2009, 7:21
Олега Может Вам поможет в Вашем желании вникнуть:
ГОСТ Р... 25.5.2009, 19:23
gomed12 Спасибо Олега за ссылку.
Но эта ссылка только усуг... 25.5.2009, 19:46
Олега Надыбал Мэк на скорую руку. Надо подумать, да врем... 25.5.2009, 21:05
Олега ГОСТ 12.2.007.0-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЩ... 25.5.2009, 22:30
gomed12 Законченные изделия-всякие переносной или стациона... 26.5.2009, 8:03
Олега 1. Совсем уж приравнивать не стоит, токоведущие ча... 26.5.2009, 9:05![]() ![]() |
|