ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ЧАСТНОГО ДОМА, ПОДСКАЖИТЕ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ЧАСТНОГО ДОМА, ПОДСКАЖИТЕ |
| Гость_АНДРЕЙ-НОВО_* |
10.3.2006, 14:35
Сообщение
#1
|
|
Гости |
ИСХОДНАЫЕ ДАННЫЕ:
ВВОД В ДОМ - ДВА АЛЮМ. КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ. НАПРЯЖЕНИЕ - ОДНОФАЗНОЕ, 220. КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ - ВНУТРИ ДОМА ПО ПЕРИМЕТРУ ВБИТЫ В ЗЕМЛЮ ШТУК 10 АРМАТУРИН ДИАМ 12 ММ ДЛИНО1 1,5-2 МЕТРА С ПРИВАРЕННЫМИ БОЛТАМИ. МЕЖДУ СОБОЙ СОЕДИНЕНЫ МЕДНЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ (ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫМ) ПРОВОДОМ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ. К АРМАТУРИНАМ ПРОВОД ПРИКРУЧЕН К БОЛТАМ И ЗАТЯНУТ ГАЙКАМИ. ОДИН КОНЕЦ ЕГО ВЫВЕДЕН НА РЩ - НУЛЕВОЙ ЗАЩИТНЫЙ (РЕ ПРОВОДНИК). ТАК ПРАВИЛЬНО? ПОДОЙДЕТ? ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ TN - C -S: ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ НЕОБХОДИМО НУЛЕВОЙ РАБОЧИЙ НА ВВОДЕ В ЗДАНИЕ ЗАЗЕМЛИТЬ ОТДЕЛЬНЫМ КОНТУРОМ (К ПРИМЕРУ АРМАТУРА ФУНДАМЕНТА) И ВСЕ. ТАК? |
|
|
![]() |
12.3.2006, 21:49
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата Ввод в дом наверное все же выполнен не кабелем 16квадрат, а проводом?
Почему же. А вот у нас электросеть официально требует подключение дома выполнить только кабелем до вводного автомата защиты. Ну и в ПУЭ чётко написано, что допускается болтовое соединение. А вот энергонадзор приветствует именно этот вариант, мотивируя это тем, что его можно открутить и проверить. |
|
|
АНДРЕЙ-НОВО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ЧАСТНОГО ДОМА, ПОДСКАЖИТЕ 10.3.2006, 14:35
сергей_абрамов Вроде всё. Принимающая организация может потребова... 12.3.2006, 10:44
Lems И все таки арматурины надо соеденить между собой н... 12.3.2006, 12:24
Lems Re: Ввод в дом 13.3.2006, 0:09
andrey357 1. арматура делается из стали типа У... Поэтому, о... 16.3.2006, 21:12
Гость Заземляющие электроды изготавливать из "арматуры" ... 22.4.2006, 16:28![]() ![]() ![]() |
|