![]() первая категория , первая категория |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() первая категория , первая категория |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 23.7.2008 Пользователь №: 11706 ![]() |
вот такая делема
у нас есть здание по первой категории, т.е. два ввода с АВР если взять какой либо групповой щит по первой категории расположенный на большом растоянии от ГРЩ, возрастает вероятность что кабель может быть поврежден, требуется в щит тащить два кабеля и ставить в самом щите доп. АВР я слышал что растояние должно быть не более 50метров до группового щита чтобы его считать в первой категории, так ли это и существует ли ссылочка в нормах на сие мнение?? Сообщение отредактировал Paravan - 10.4.2009, 14:57 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Gomed12 с Олегой в своём амплуа
![]() ![]() Paravan, если Вы поставите в здании с первой категорией РУ с двумя секциями шин, питающихся от двух независимых вводов, с АВР, а электроустановки, требующие электроснабжение по первой категории подключите к этому РУ к разным секциям, то Вы ничего не нарушите. Даже если длина этих кабельных линий будет 10 км. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |