Доброго времени суток!
Коллеги, имеющие дело с трансформаторными подстанциями, пожалуйста, просветите как правильней "глухозаземлять" среднюю точку "звезды" трансформатора в нижеследующем случае. Имеем "сухой" трансформатор 2500кВА 6/0.4кВ D/Yn-11 IP00, планируемый к установке в помещении в отдельной специализированной "комнате" (ТП-6/0.4кВ) - в ней будет только этот трансформатор. В соседней "комнате" (РУ-0.4кВ) в этом же здании планируется установить ГРЩ с вводным низковольтным выключателем, питающимся от вышеозначенного трансформатора. Соединение между трансформатором и ГРЩ планируется выполнить шинопроводом с четырьмя шинами, расстояние небольшое т.к. трансформатор и ГРЩ стоят в соседних комнатах "через стенку". Нейтраль (среднюю точку) трансформатора на стороне 0.4кВ надо заземлить, но как это сделать лучше и как разрешено, а как запрещено - непонятно. Видится два варианта: 1. Нейтраль трансформатора соединить с главной заземлющей шиной, которая проложена в помещении ТП-6/0.4кВ; Шинопровод [L1, L2, L3, PEN] вести в ГРЩ независимо от заземляющего проводника. 2. Вести в ГРЩ шинопровод [L1, L2, L3, PEN] и соединение средней точки трансформатора с главной заземляющей шиной осуществить внутри щита с вводным выключателем; при этом в качестве главной заземляющей шины использовать шину PE, проходящую насквозь через все щиты ГРЩ. Спасибо всем отозвавшимся. |
|
|
![]() |
6.5.2009, 9:52
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
ПУЭ (Седьмое)
1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены: 1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ; 2) корпус трансформатора; 3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше; 4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше; 5) сторонние проводящие части. 1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника. Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания. |
|
|
VladM Подключение средней точки "звезды" трансформатора к контуру заземления 5.5.2009, 17:35
gomed12 Цитата(VladM @ 5.5.2009, 18:35) 1. Нейтра... 5.5.2009, 20:45
Шаровая молния ПУЭ:
1.7.60. Нейтраль генератора, трансформатора н... 5.5.2009, 20:58
gomed12 Шаровая молния, это ПУЭ-6.
Вы предлагаете под один... 5.5.2009, 21:13
Шаровая молния А что сделать-то ещё? Шпилька длинная.
Под руко... 5.5.2009, 21:26
gomed12 Цитата(Шаровая молния @ 5.5.2009, 22:26) ... 5.5.2009, 21:40![]() ![]() ![]() |
|