Доброго всем время суток, перед мной стоит задача поменять автоматы 25А однофазные на 32А трех фазные, не подскажете на что внимание обратить какие основные параметры, а то я не электрик и пока понятия не имею как это сделать.
2-Как нашли так нагревателя на схеме 21А, я посчитал у меня получается 35А, считал так мощьность (13,5 кВт) делим на напряжение (380). Подскажите где я не прав |
|
|
![]() |
4.5.2009, 8:21
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Если ТЭНы поменяли и теперь их мощность не 13.5 кВт а 15 кВт то ток возрастает со значения 21А до 23А, то в прицепе же можно оставить старые автоматы(КОТОРЫЕ ЗАЛОЖЕНЫ ПРОЕКТОМ)Так ли это? Или лучше все же проверить по току К.З При увеличении нагрузки т.е. тока до 23А, Вам надо этот ток умножить на коэффициент перегрузки для теплового расцепителя 1,25 и выбрать ближайшее большее по стандарту значение . А защита от к.з. определяется кратностью тока при включении. Для ТЭНов допускается в нормальных условиях устанавливать автомата и без тепловых расцепителей с защитой только от к.з. Кратность для ТЭНов определяются местом и способом установки. Можно кратность тока брать для них 2,5 и выше
|
|
|
Kessivan Замена автоматов помогите! 30.4.2009, 7:00
DoctorGauss Цитата(Kessivan @ 30.4.2009, 11:00) 2-Как... 30.4.2009, 7:05
Kessivan DoctorGauss, Спасибо!!! А проЗамену ав... 30.4.2009, 7:18
AaLeXx Вам автоматы поменять в щитке надо? Если этим не з... 30.4.2009, 7:47
Kessivan AaLeXx, но в щитке !!!Начинать то с че... 30.4.2009, 8:01
DoctorGauss Цитата(Kessivan @ 30.4.2009, 12:01) Docto... 30.4.2009, 8:12
Kessivan DoctorGauss, тут маленький нюанс есть я его не ука... 30.4.2009, 8:21
DoctorGauss Цитата(Kessivan @ 30.4.2009, 12:21) Вы им... 30.4.2009, 9:22
Дюха Похоже нужно ставить автоматы УЗО трёхфазные, рвущ... 30.4.2009, 9:14
Дюха Разве это обязательное требование?
[/quote]
Опыт у... 30.4.2009, 9:37
DoctorGauss Цитата(Дюха @ 30.4.2009, 13:37) Разве это... 30.4.2009, 9:45
Дюха Действительно я имел ввиду диф.автомат 30.4.2009, 9:51
mww Не вижу смысла в установке дифа на 100мА. А при ус... 30.4.2009, 17:27
savelij Цитата(mww @ 30.4.2009, 17:27) А при уста... 30.4.2009, 18:40
KIVOK ЦитатаПодскажите где я не прав Посмотрите повнима... 1.5.2009, 0:38
savelij Цитата(KIVOK @ 1.5.2009, 0:38) Делайте вс... 1.5.2009, 0:45
Мастер Джу "Похоже нужно ставить автоматы УЗО трёхфазные... 1.5.2009, 16:03
Михайло В России рабочий ноль не запрещено рвать, как и во... 1.5.2009, 16:27
KIVOK Цитата63А - максимальный номинальный ток или габар... 1.5.2009, 16:37
Шаровая молния Номинальный ток нагрузки (из однолинейной схемы) -... 1.5.2009, 17:56
KIVOK Цитатацифра 25 - номинальный рабочий ток расцепите... 1.5.2009, 18:30
ВВ Цитата(KIVOK @ 1.5.2009, 18:30) Еще раз п... 3.5.2009, 3:47
Kessivan ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС ПО ТЕМЕ------Если ТЭНы поменяли и... 4.5.2009, 4:49
Kessivan Цитата(KIVOK @ 4.5.2009, 12:21) При увели... 4.5.2009, 9:30
Шаровая молния Если ток нагрузки 23 Ампера, ничего не трогай. Авт... 4.5.2009, 20:30
Kessivan Всем спасибо,Половину не понял будем читать умные ... 5.5.2009, 12:37
mww Цитата(Kessivan @ 5.5.2009, 12:37) Всем с... 5.5.2009, 18:53
Kessivan Еще один ВОПРОС СОЗРЕЛ!!!!!Вот... 6.5.2009, 9:44
savelij Указанный в проекте автомат имеет характеристику ... 6.5.2009, 18:32
Kessivan Цитата(savelij @ 6.5.2009, 23:32) Только ... 7.5.2009, 5:25
savelij Цитата(Kessivan @ 7.5.2009, 5:25) это был... 7.5.2009, 7:44
Kessivan Цитата(savelij @ 7.5.2009, 11:44) Я не вы... 7.5.2009, 8:31
KIVOK ЦитатаИзготовитель: «АВВ», Германия.-это другой ... 6.5.2009, 23:56
ВВ Вообще-то, припоминая начало темы, можно сказать, ... 7.5.2009, 2:10
Andrey59 Высокой отключающей способностью обычно наделены т... 7.5.2009, 8:31
savelij Kessivan, спасибо.
А зачем такой АВ на нагреватели... 7.5.2009, 8:37
Kessivan Цитата(savelij @ 7.5.2009, 13:37) Kessiva... 7.5.2009, 9:06![]() ![]() |
|