Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Замена автоматов помогите! , Замена автоматов помогите!!!

Kessivan
сообщение 30.4.2009, 7:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 14240



Доброго всем время суток, перед мной стоит задача поменять автоматы 25А однофазные на 32А трех фазные, не подскажете на что внимание обратить какие основные параметры, а то я не электрик и пока понятия не имею как это сделать.
2-Как нашли так нагревателя на схеме 21А, я посчитал у меня получается 35А, считал так мощьность (13,5 кВт) делим на напряжение (380). Подскажите где я не прав

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
KIVOK
сообщение 4.5.2009, 8:21
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Если ТЭНы поменяли и теперь их мощность не 13.5 кВт а 15 кВт то ток возрастает со значения 21А до 23А, то в прицепе же можно оставить старые автоматы(КОТОРЫЕ ЗАЛОЖЕНЫ ПРОЕКТОМ)Так ли это? Или лучше все же проверить по току К.З
При увеличении нагрузки т.е. тока до 23А, Вам надо этот ток умножить на коэффициент перегрузки для теплового расцепителя 1,25 и выбрать ближайшее большее по стандарту значение . А защита от к.з. определяется кратностью тока при включении. Для ТЭНов допускается в нормальных условиях устанавливать автомата и без тепловых расцепителей с защитой только от к.з. Кратность для ТЭНов определяются местом и способом установки. Можно кратность тока брать для них 2,5 и выше
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kessivan   Замена автоматов помогите!   30.4.2009, 7:00
- - DoctorGauss   Цитата(Kessivan @ 30.4.2009, 11:00) 2-Как...   30.4.2009, 7:05
- - Kessivan   DoctorGauss, Спасибо!!! А проЗамену ав...   30.4.2009, 7:18
- - AaLeXx   Вам автоматы поменять в щитке надо? Если этим не з...   30.4.2009, 7:47
- - Kessivan   AaLeXx, но в щитке !!!Начинать то с че...   30.4.2009, 8:01
|- - DoctorGauss   Цитата(Kessivan @ 30.4.2009, 12:01) Docto...   30.4.2009, 8:12
- - Kessivan   DoctorGauss, тут маленький нюанс есть я его не ука...   30.4.2009, 8:21
|- - DoctorGauss   Цитата(Kessivan @ 30.4.2009, 12:21) Вы им...   30.4.2009, 9:22
- - Дюха   Похоже нужно ставить автоматы УЗО трёхфазные, рвущ...   30.4.2009, 9:14
- - Дюха   Разве это обязательное требование? [/quote] Опыт у...   30.4.2009, 9:37
|- - DoctorGauss   Цитата(Дюха @ 30.4.2009, 13:37) Разве это...   30.4.2009, 9:45
- - Дюха   Действительно я имел ввиду диф.автомат   30.4.2009, 9:51
|- - mww   Не вижу смысла в установке дифа на 100мА. А при ус...   30.4.2009, 17:27
|- - savelij   Цитата(mww @ 30.4.2009, 17:27) А при уста...   30.4.2009, 18:40
- - KIVOK   ЦитатаПодскажите где я не прав Посмотрите повнима...   1.5.2009, 0:38
|- - savelij   Цитата(KIVOK @ 1.5.2009, 0:38) Делайте вс...   1.5.2009, 0:45
- - Мастер Джу   "Похоже нужно ставить автоматы УЗО трёхфазные...   1.5.2009, 16:03
- - Михайло   В России рабочий ноль не запрещено рвать, как и во...   1.5.2009, 16:27
- - KIVOK   Цитата63А - максимальный номинальный ток или габар...   1.5.2009, 16:37
- - Шаровая молния   Номинальный ток нагрузки (из однолинейной схемы) -...   1.5.2009, 17:56
- - KIVOK   Цитатацифра 25 - номинальный рабочий ток расцепите...   1.5.2009, 18:30
- - ВВ   Цитата(KIVOK @ 1.5.2009, 18:30) Еще раз п...   3.5.2009, 3:47
- - Kessivan   ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС ПО ТЕМЕ------Если ТЭНы поменяли и...   4.5.2009, 4:49
- - KIVOK   ЦитатаЕсли ТЭНы поменяли и теперь их мощность не 1...   4.5.2009, 8:21
|- - Kessivan   Цитата(KIVOK @ 4.5.2009, 12:21) При увели...   4.5.2009, 9:30
- - Шаровая молния   Если ток нагрузки 23 Ампера, ничего не трогай. Авт...   4.5.2009, 20:30
- - Kessivan   Всем спасибо,Половину не понял будем читать умные ...   5.5.2009, 12:37
|- - mww   Цитата(Kessivan @ 5.5.2009, 12:37) Всем с...   5.5.2009, 18:53
- - Kessivan   Еще один ВОПРОС СОЗРЕЛ!!!!!Вот...   6.5.2009, 9:44
- - savelij   Указанный в проекте автомат имеет характеристику ...   6.5.2009, 18:32
|- - Kessivan   Цитата(savelij @ 6.5.2009, 23:32) Только ...   7.5.2009, 5:25
|- - savelij   Цитата(Kessivan @ 7.5.2009, 5:25) это был...   7.5.2009, 7:44
|- - Kessivan   Цитата(savelij @ 7.5.2009, 11:44) Я не вы...   7.5.2009, 8:31
- - KIVOK   ЦитатаИзготовитель: «АВВ», Германия.-это другой ...   6.5.2009, 23:56
- - ВВ   Вообще-то, припоминая начало темы, можно сказать, ...   7.5.2009, 2:10
- - Andrey59   Высокой отключающей способностью обычно наделены т...   7.5.2009, 8:31
- - savelij   Kessivan, спасибо. А зачем такой АВ на нагреватели...   7.5.2009, 8:37
- - Kessivan   Цитата(savelij @ 7.5.2009, 13:37) Kessiva...   7.5.2009, 9:06