Доброго всем время суток, перед мной стоит задача поменять автоматы 25А однофазные на 32А трех фазные, не подскажете на что внимание обратить какие основные параметры, а то я не электрик и пока понятия не имею как это сделать.
2-Как нашли так нагревателя на схеме 21А, я посчитал у меня получается 35А, считал так мощьность (13,5 кВт) делим на напряжение (380). Подскажите где я не прав |
|
|
![]() |
| Гость_ВВ_* |
3.5.2009, 3:47
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Еще раз повнимательней! Kessivan надо приобретать автомат BA61F-29-3L-63A/25A .на номинальный ток 63А с током расцепителя 25А . Номинальный ток автомата и ток расцепителя - это разные значения. Непонятно, почему Вы так напряжены и что хотите доказать. Номинальный ток автомата и ток расцепителя - это действительно, разные значения. Однако, это не то, что Вы думаете. На самом деле, в данном случае, 63 – это типоразмер АВ, нечто, для данного случая не очень важное. 25 – номинальный ток АВ, параметр, по которому этот АВ и нужно выбирать. А ток расцепителя – это нечто третье, точнее, третье, четвертое и т.д., т.к. расцепителей может быть много, например, 2:тепловой (расцепитель токов перегрузки) и максимальный (расцепитель токов короткого замыкания). Чтоб не вдаваться в бессмысленный спор (кстати, не имеющий отношения к теме), привожу определения из ГОСТов: а)ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98) 2.1.1 типоразмер: Термин, определяющий группу выключателей, внешние физические размеры которых объединяют диапазон номинальных токов. Типоразмер выражают в амперах, соответственно наибольшему номиналу тока группы. В пределах одного типоразмера выключателя ширина может меняться в зависимости от числа полюсов. … 4.7 Расцепители 4.7.1 Типы … 2) Максимальный расцепитель тока: … Примечания 1 Для обозначения максимальных расцепителей тока, предназначенных для защиты от перегрузок (см. 2.4.30 МЭК 60947-1), используют термин «расцепители токов перегрузки». Для обозначения максимальных расцепителей тока, предназначенных для защиты от коротких замыканий (см. 2.11), используют термин «расцепители токов короткого замыкания» Номинальный ток максимального расцепителя - это значение тока (действующее, если ток переменный), соответствующее максимальной уставке тока, который этот расцепитель способен проводить в условиях испытания по 8.3.2.5 без выхода превышения температуры за пределы, установленные в таблице 7. 4.7.3 Токовая уставка максимальных расцепителей тока … В выключателях, имеющих нерегулируемые расцепители, можно наносить маркировку на выключатель. Если рабочие характеристики расцепителя токов перегрузки соответствуют требованиям таблицы 6, достаточно маркировать выключатель значением его номинального тока (In). б)ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) 5.2.2 Номинальный ток (In) Установленный изготовителем ток, который выключатель способен проводить в продолжительном режиме (см. 4.3.2.14) при указанной контрольной температуре окружающего воздуха. И еще, по поводу УЗО. Непонятно, причем здесь УЗО: в схеме их нет, ТЭНы подключены стационарно, следовательно установка данного аппарата не требуется. На мой взгляд, достаточно заземлить корпус. И не морочить голову. Ни себе, ни автору. |
|
|
Kessivan Замена автоматов помогите! 30.4.2009, 7:00
DoctorGauss Цитата(Kessivan @ 30.4.2009, 11:00) 2-Как... 30.4.2009, 7:05
Kessivan DoctorGauss, Спасибо!!! А проЗамену ав... 30.4.2009, 7:18
AaLeXx Вам автоматы поменять в щитке надо? Если этим не з... 30.4.2009, 7:47
Kessivan AaLeXx, но в щитке !!!Начинать то с че... 30.4.2009, 8:01
DoctorGauss Цитата(Kessivan @ 30.4.2009, 12:01) Docto... 30.4.2009, 8:12
Kessivan DoctorGauss, тут маленький нюанс есть я его не ука... 30.4.2009, 8:21
DoctorGauss Цитата(Kessivan @ 30.4.2009, 12:21) Вы им... 30.4.2009, 9:22
Дюха Похоже нужно ставить автоматы УЗО трёхфазные, рвущ... 30.4.2009, 9:14
Дюха Разве это обязательное требование?
[/quote]
Опыт у... 30.4.2009, 9:37
DoctorGauss Цитата(Дюха @ 30.4.2009, 13:37) Разве это... 30.4.2009, 9:45
Дюха Действительно я имел ввиду диф.автомат 30.4.2009, 9:51
mww Не вижу смысла в установке дифа на 100мА. А при ус... 30.4.2009, 17:27
savelij Цитата(mww @ 30.4.2009, 17:27) А при уста... 30.4.2009, 18:40
KIVOK ЦитатаПодскажите где я не прав Посмотрите повнима... 1.5.2009, 0:38
savelij Цитата(KIVOK @ 1.5.2009, 0:38) Делайте вс... 1.5.2009, 0:45
Мастер Джу "Похоже нужно ставить автоматы УЗО трёхфазные... 1.5.2009, 16:03
Михайло В России рабочий ноль не запрещено рвать, как и во... 1.5.2009, 16:27
KIVOK Цитата63А - максимальный номинальный ток или габар... 1.5.2009, 16:37
Шаровая молния Номинальный ток нагрузки (из однолинейной схемы) -... 1.5.2009, 17:56
KIVOK Цитатацифра 25 - номинальный рабочий ток расцепите... 1.5.2009, 18:30
Kessivan ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС ПО ТЕМЕ------Если ТЭНы поменяли и... 4.5.2009, 4:49
KIVOK ЦитатаЕсли ТЭНы поменяли и теперь их мощность не 1... 4.5.2009, 8:21
Kessivan Цитата(KIVOK @ 4.5.2009, 12:21) При увели... 4.5.2009, 9:30
Шаровая молния Если ток нагрузки 23 Ампера, ничего не трогай. Авт... 4.5.2009, 20:30
Kessivan Всем спасибо,Половину не понял будем читать умные ... 5.5.2009, 12:37
mww Цитата(Kessivan @ 5.5.2009, 12:37) Всем с... 5.5.2009, 18:53
Kessivan Еще один ВОПРОС СОЗРЕЛ!!!!!Вот... 6.5.2009, 9:44
savelij Указанный в проекте автомат имеет характеристику ... 6.5.2009, 18:32
Kessivan Цитата(savelij @ 6.5.2009, 23:32) Только ... 7.5.2009, 5:25
savelij Цитата(Kessivan @ 7.5.2009, 5:25) это был... 7.5.2009, 7:44
Kessivan Цитата(savelij @ 7.5.2009, 11:44) Я не вы... 7.5.2009, 8:31
KIVOK ЦитатаИзготовитель: «АВВ», Германия.-это другой ... 6.5.2009, 23:56
ВВ Вообще-то, припоминая начало темы, можно сказать, ... 7.5.2009, 2:10
Andrey59 Высокой отключающей способностью обычно наделены т... 7.5.2009, 8:31
savelij Kessivan, спасибо.
А зачем такой АВ на нагреватели... 7.5.2009, 8:37
Kessivan Цитата(savelij @ 7.5.2009, 13:37) Kessiva... 7.5.2009, 9:06![]() ![]() |
|