Высокий потенциал , Опасен ли высокий потенциал? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Высокий потенциал , Опасен ли высокий потенциал? |
26.4.2009, 15:11
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 13999 |
Что будет, если человек дотронется до проводника имеющего потенциал 6 кВ, при условии ограничения тока протекающего через тело человека в образовавшейся цепи проводник-земля до уровня 0,3-0,4 мА? По закону Ома, с учетом сопротивления тела человека равного 1 кОм, напряжение прикосновения при протекании такого тока будет равно 0,4 В. Как будет протекать переходный процесс при таком прикосновении? Представляет ли опасность подобное прикосновение и есть ли какой-либо нормативный документ в котором регламентируется опасность воздействия на человека именно высокого потенциала, а не напряжения?
|
|
|
![]() |
2.5.2009, 19:48
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Diamant
На самом деле активное сопротивление изолятора на практике составляет тысячи мегаом. Вот это что такое: R1+(R2//R3) ≈ 183 Мом + 1 Ком ≈ 183 МОм (при касания человеком) Если взялись за расчёты, тогда считайте как положено. При параллельном соединении двух сопротивлений (беру частный случай) - Rобщее=(R2*R3)/(R2+R3). Результат будет меньше меньшего сопротивления. Электротехника. Хотите посчитать? Нам педагоги в ВУЗе так рассчитывали сложные сети, мы на них круглыми глазами смотрели. (Заочно в Кирове). А они потом говорят: это всё математика, а на практике всё по другому. Теперь из жизни. У нас парень один как-то говорит: блин, возьмусь за вывод трансформатора напряжения, мол там нейтраль изолированная, мне ничё не будет. Ток через меня маленький потечёт, полы деревянные, у меня прививка и так далее... Я вытаскиваю НОМ-10 (мы для тангенса используем), высоковольтные выводы на воздухе, подаю напряжение через ЛАТР на низкую сторону. К одному высоковольтному выводу НОМа прицеплена проволока и другой конец проволоки на корпус НОМа, но не достаёт до корпуса пару сантиметров. Такая картина. НОМ стоит на деревянном сухом полу, обмотки не заземлены, изоляция обмоток относительно корпуса тысячи мегаом. Подаю напряжение, при 6-7 киловольтах (точно уже не вспомню), между проволокой и корпусом трансформатора происходит пробой воздуха и идёт дуга. Представляете, если бы парень взялся? Ого! Сообщение отредактировал Шаровая молния - 2.5.2009, 19:50 |
|
|
Diamant Высокий потенциал 26.4.2009, 15:11
Шаровая молния Откуда у вас такой проводник-то взялся? Статика, н... 26.4.2009, 20:40
Diamant Шаровая молния, Проводник силовой цепи на подстанц... 26.4.2009, 20:55
Шаровая молния А я и не буду сбиваться, так как знаю устройство и... 26.4.2009, 21:09
Diamant Шаровая молния, Так что будет, если ток при этом б... 26.4.2009, 21:20
Шаровая молния Хоть я и работаю испытателем, не буду пока проверя... 26.4.2009, 21:50
Diamant Шаровая молния, Благодарю за предложение… Пока воз... 26.4.2009, 21:56
Шаровая молния Почему именно 0,4 мА?
Откуда такие цифры?
Чем вы с... 27.4.2009, 19:26
Roman_D Предположим, наш дорогой испытатель вздумал <ce... 27.4.2009, 20:56
Diamant Roman_D, Маниакальных намерений не имею. Как-раз н... 27.4.2009, 21:30
gomed12 В сетях 6 кВ заземленной нейтрали нет, данная цепь... 27.4.2009, 22:24
Олега А почему сразу на людЯх? Возьмите традиционную мыш... 27.4.2009, 22:31
Diamant gomed12, Я не специалист в высоковольтных сетях, н... 28.4.2009, 0:10
yjriy Вообщ-то сети напругой 6-10 кВольт выполняются по ... 28.4.2009, 11:34
Roman_D Я, например, ещё не понял, о каком потенциале иди ... 28.4.2009, 16:39
Мастер Джу Да ничего (опасного для вас)не будет!Вы же выс... 28.4.2009, 17:47
Шаровая молния yjriy
Вообщ-то сети напругой 6-10 кВольт выполняют... 28.4.2009, 21:08
Diamant yjriy, Не знаком со схемой подключения обмотки ста... 28.4.2009, 21:46
ScorpionXXX ---Насчёт проводов с килогерцами. Вспомните опыты ... 28.4.2009, 23:17
Diamant ScorpionXXX, Т.е. высоковольтный индикатор все-так... 29.4.2009, 0:00
ScorpionXXX ---Т.е. высоковольтный индикатор все-таки изолиров... 29.4.2009, 5:23
Мастер Джу "Есть конечно разные конструкции индикаторов,... 29.4.2009, 16:32
yjriy Цитатаed12, Я не специалист в высоковольтных сетях... 29.4.2009, 17:05
Мастер Джу "На если кого интерисует скоко челу нада чтоб... 29.4.2009, 17:50
Шаровая молния Ну вы тут вообще всё в кучу собрали.
Указатель нап... 29.4.2009, 21:28
Мастер Джу "Теперь про однополюсный указатель для электр... 30.4.2009, 16:37
Шаровая молния Да. Только дело в том, что на состояние здоровья в... 30.4.2009, 21:06
Diamant Шаровая молния, Поправьте, если я в чем-то неправ…... 1.5.2009, 0:38
Шаровая молния Вы правильно подметили, гирлянда изоляторов это и ... 1.5.2009, 17:28
KIVOK ЦитатаЧто будет, если человек дотронется до провод... 1.5.2009, 19:17
ScorpionXXX ЦитатаСуммарное сопротивление такого делителя буде... 1.5.2009, 22:10
Diamant ScorpionXXX,
Цитата(ScorpionXXX @ 1.5.2009, ... 2.5.2009, 1:40
ScorpionXXX ЦитатаТогда падение напряжения на R3 (сопротивлени... 2.5.2009, 7:43
Diamant ScorpionXXX,
При токе утечки равном 0,3 мА
110000... 2.5.2009, 12:05
Roman_D Мы тут манипулируем какими-то цифрами, которые име... 2.5.2009, 14:34
ScorpionXXX Diamant
Все верно я нашел ошибку 2.5.2009, 17:01
Roman_D Цитата(Шаровая молния @ 2.5.2009, 19:48) ... 2.5.2009, 21:30
Шаровая молния Зависит от температуры, давления, влажности. Может... 3.5.2009, 10:29
mic61 Ну, ходила у нас по Системе полуправда, полулегенд... 3.5.2009, 13:49
Roman_D Да, данная система малопредсказуема. Просто: некий... 3.5.2009, 15:18
Diamant Шаровая молния, Я и считаю как положено... R1+(R2/... 4.5.2009, 18:25
Амур50 Друзья мои! В чем разница по сути между актив... 4.5.2009, 19:15
lobachov делюсь со своего опыта - на дипломе при сборе уста... 4.5.2009, 19:35
Шаровая молния Diamant
R2//R3 - общепонятная форма записи паралле... 4.5.2009, 20:04
KIVOK Цитатаделюсь со своего опыта - на дипломе при сбор... 4.5.2009, 20:39
Diamant Шаровая молния, Это обычный емкостной делитель. В ... 4.5.2009, 20:53
Шаровая молния Про высокий потенциал с ограничением тока при замы... 4.5.2009, 21:12![]() ![]() |
|