Доброго времени суток!
Суть моей проблемы в следующем. Дачный участок, летняя кухня и баня отдельно стоящие но расположенные рядом сооружения. с этого года обязывают установить счетчики и заменить провода идущие от электростолбов на СИП Потребители следующие: 2 холодильника, ЗИЛ и ОРСК, микроволновка, электроплита на две комфорки и духовка (дачная), водонагреватель 7 кВт, электрочайник, компрессор для подачи воды (0,6 кВт), 12 лампочек. ой вопрос в следующем, могу ли я как вводной выключатель использовать вот этот девайс Диф. автомат АД12 2р 50А 30мА АД12 50А 2П установив его до счетчика и нужно ли будет еще одно УЗО уже после счетчика. И пожалуй еще один вопрос, какой СИП использовать 2х16 или же 4х16. Заранее благодарен. P.S. от столба идет 2 провода одножильных. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Если после счётчика поставить такие же (то есть до счётчика 16 А и после 16 А), тогда нарушится селективность. Если автоматы будут на динрейку (новые, а не старые советские), то можно до счётчика поставить 20 А, а после - 16 А и 10 А. Например.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |