Из TN - C в TN-C-S |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Из TN - C в TN-C-S |
4.2.2009, 11:44
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 12.11.2007 Пользователь №: 9808 |
Поправьте, если не прав. Есть существующее ВРУ, организованное по 4-х проводной схеме, есть существующие питающие кабели распределительных щитков А,В,С,PEN. По проекту необходимо организовать систему заземления TN-C-S, PEN по проекту необходимо разделить в распределительных щитках. Я думаю приходящий PEN в щитке посадить не нулевую рейку, и перемычкой сделать отвод на земляную рейку и уже после вести на потребители фазу, РЕ и N отдельно. А умные начальники измерительной лаборатории говорят, что шины заземляющих проводников и шины нулевых защитных проводников перемычками соединять нельзя согласно ПУЭ. Хотя в ПУЭ пункт 1.7.135 гласит, «Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.» Подскажите где засада.
|
|
|
![]() |
28.4.2009, 12:24
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
За произнесенное слово перемычка у нас многие начальники этл не прошли аттестацию ,правильно отдельным проводником от ГЗШ.
-------------------- |
|
|
Igor_SH Из TN - C в TN-C-S 4.2.2009, 11:44
Олега Цитата(Igor_SH @ 4.2.2009, 11:44) Есть су... 4.2.2009, 11:57
savelij to Igor_SH, пункт привели верный, а прочитали наоб... 4.2.2009, 16:07
Igor_SH Я так понял, что предложенное мной решение обоснов... 5.2.2009, 7:19
Олега Ни к чему чужих начальников слушать (прислушиватьс... 5.2.2009, 7:26
Igor_SH Цитата(Igor_SH @ 4.2.2009, 13:44) А умные... 5.2.2009, 7:32
Олега А у них у самих и спросите. Не пробовали? 5.2.2009, 9:36
Igor_SH спасибо за исчерпывающую информацию 5.2.2009, 10:27
Гость_donvovchik_* Господа,я так понял, что перемычку низя при услови... 28.4.2009, 8:54
Олега Цитата(ez81 @ 28.4.2009, 12:24) За произн... 28.4.2009, 17:40
электроник1 начальники неправы. Провод от главной заземляющей ... 24.5.2009, 21:52
Igor_SH Вы говорите во ВРУ, но проектом не предусмотрен пя... 25.5.2009, 7:59
электроник1 тогда тяните этот кабель до места, где происходит ... 25.5.2009, 9:07
Igor_SH Спасибо 25.5.2009, 9:46![]() ![]() ![]() |
|