Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Из TN - C в TN-C-S

Igor_SH
сообщение 4.2.2009, 11:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 12.11.2007
Пользователь №: 9808



Поправьте, если не прав. Есть существующее ВРУ, организованное по 4-х проводной схеме, есть существующие питающие кабели распределительных щитков А,В,С,PEN. По проекту необходимо организовать систему заземления TN-C-S, PEN по проекту необходимо разделить в распределительных щитках. Я думаю приходящий PEN в щитке посадить не нулевую рейку, и перемычкой сделать отвод на земляную рейку и уже после вести на потребители фазу, РЕ и N отдельно. А умные начальники измерительной лаборатории говорят, что шины заземляющих проводников и шины нулевых защитных проводников перемычками соединять нельзя согласно ПУЭ. Хотя в ПУЭ пункт 1.7.135 гласит, «Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.» Подскажите где засада.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 28.4.2009, 12:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



За произнесенное слово перемычка у нас многие начальники этл не прошли аттестацию ,правильно отдельным проводником от ГЗШ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Igor_SH   Из TN - C в TN-C-S   4.2.2009, 11:44
- - Олега   Цитата(Igor_SH @ 4.2.2009, 11:44) Есть су...   4.2.2009, 11:57
- - savelij   to Igor_SH, пункт привели верный, а прочитали наоб...   4.2.2009, 16:07
- - Igor_SH   Я так понял, что предложенное мной решение обоснов...   5.2.2009, 7:19
- - Олега   Ни к чему чужих начальников слушать (прислушиватьс...   5.2.2009, 7:26
- - Igor_SH   Цитата(Igor_SH @ 4.2.2009, 13:44) А умные...   5.2.2009, 7:32
- - Олега   А у них у самих и спросите. Не пробовали?   5.2.2009, 9:36
- - Igor_SH   спасибо за исчерпывающую информацию   5.2.2009, 10:27
- - Гость_donvovchik_*   Господа,я так понял, что перемычку низя при услови...   28.4.2009, 8:54
- - ez81   За произнесенное слово перемычка у нас многие на...   28.4.2009, 12:24
|- - Олега   Цитата(ez81 @ 28.4.2009, 12:24) За произн...   28.4.2009, 17:40
- - электроник1   начальники неправы. Провод от главной заземляющей ...   24.5.2009, 21:52
- - Igor_SH   Вы говорите во ВРУ, но проектом не предусмотрен пя...   25.5.2009, 7:59
- - электроник1   тогда тяните этот кабель до места, где происходит ...   25.5.2009, 9:07
- - Igor_SH   Спасибо   25.5.2009, 9:46