ВВГ или ВВГнг , Регламентирование применения ВВГнг |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ВВГ или ВВГнг , Регламентирование применения ВВГнг |
23.4.2009, 8:30
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.3.2009 Пользователь №: 13946 |
Задали вопрос по проекту можно ли заменить ВВГнг на ВВГ. Нужен ответ четко по нормативным документам.
Кабели прокладываются по кирпичной штукатуреной стене в кабельном канале ДКС, т.е. пучками. Согласно СП 31-110-2003 п.14.3 внутренние сети должны быть нераспространяющими горение. Если читать буквально марку кабеля ВВГнг то именно он нераспространящий горение. Но ведь и кабель ВВГ тоже не распростарняющий горение. В некоторых источниках пишут что ВВГ не распрстраняет горение при одиночной прокладке, ВВГнг при прокладке пучками. Т.е. в данном случае нужно применять его. Тогда вопрос в каких документах на кабель четко указано, что ВВГ не распространяет горение при одиночной прокладке, а ВВГнг пучками? Насколько я понял нормативная база по электропроводкам на данный момент нескоректирована под применение кабелей пониженной пожароопасности, а только есть тенденция к этому. Или может быть все таки уже есть документы четко определяющие весь перечень случаев когда нужно использовать ВВГнг? |
|
|
![]() |
25.4.2009, 21:25
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18454 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Уж коли пошла речь про чердаки..
Пожароопасная зона П2а, для них нормально пластиковые трубы и коробки те же. А в ПУЭ прописано на чердаках металлические ставить. Чем чердак отличается от кладовки ? Почему разный подход ? |
|
|
26.4.2009, 19:16
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Чем чердак отличается от кладовки ? Ну, может попросить ребят обосновать это требование на уровне указания действующего документа? Почему мы все время пытаемся париться самостоятельно? Вы же привели разумное обоснование, теперь мячик как бы на другой стороне... -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
26.4.2009, 21:49
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18454 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ну, может попросить ребят обосновать это требование на уровне указания действующего документа? Почему мы все время пытаемся париться самостоятельно? Вы же привели разумное обоснование, теперь мячик как бы на другой стороне... Бодаться при существующих сроках на проектирование - себе дороже. Я по-умолчанию ставлю железные коробки и усиливаю эффект металлорукавом. Вопрос чисто теоретический, а документ слишком хорошо известен, чтобы его называть вслух (хотя это - ПУЭ). В одном доке 2 варианта практического исполнения для одной зоны. Палец принимающего тыкает туда, куда захочет. |
|
|
27.4.2009, 8:49
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Бодаться при существующих сроках на проектирование - себе дороже. Ну, если не бодаться, то лучше в соответствии с п. 6.1 14 в части установки УЗО - и волки сыты и овцы целы... -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
-SK- ВВГ или ВВГнг 23.4.2009, 8:30
KraBzz ни о каких пучках не пучках не слышал?!!
у... 23.4.2009, 12:00
savelij Кабель ВВГ и ВВГнг имеют пожарные сертификаты в ко... 23.4.2009, 12:39
OBON Здравствуйте Форумчане!
У меня вопрос чуть-чут... 23.4.2009, 16:01
Олега Цитата(OBON @ 23.4.2009, 16:01) .. необхо... 23.4.2009, 20:15
OBON Цитата(Олега @ 23.4.2009, 23:15) 1. - OBO... 25.4.2009, 13:08
ez81 В россии я не слыхивал об этом пусть пожарники кры... 23.4.2009, 19:44
Олега Никто не слышал про 36В для чердаков, может есть д... 25.4.2009, 10:24
Andrey59 Цитата(Олега @ 25.4.2009, 9:24) Никто не ... 25.4.2009, 11:12

Олега Цитата(Andrey59 @ 25.4.2009, 12:12) Даю ц... 25.4.2009, 14:42
Victor195002 Добрый день.
Цитата(Олега @ 25.4.2009, 11... 25.4.2009, 11:57
Олега Про отличие чердака от прочих помещений П2а я спро... 27.4.2009, 16:43
Victor195002 Доброе утро.
Цитата(Олега @ 27.4.2009, 16... 28.4.2009, 8:21
Олега Цитата(Victor195002 @ 28.4.2009, 8:21) 1.... 28.4.2009, 17:53
Victor195002 Добрый вечер.
Цитата(Олега @ 28.4.2009, 17... 28.4.2009, 23:16
Хабар По моему во вновь проектируемой установке необходи... 28.4.2009, 11:58
Олега Вот спасибо, я и внимание никогда не обращал на эт... 29.4.2009, 9:46
Victor195002 Добрый день.
Цитата(Олега @ 29.4.2009, 9... 29.4.2009, 10:33
Victor195002 Добрый день.
Кстати, указанная проблема тоже разр... 29.4.2009, 11:37
Олега Я несколько поднапрягся, но в Питере живьем (не в ... 30.4.2009, 10:19
Victor195002 Доброе утро.
Всех с праздником.
Цитата(Олега ... 1.5.2009, 8:19
Олега Да завелся в НИИ ДИ энергетик из рядов РА, всех за... 1.5.2009, 11:54
Victor195002 Добрый день.
Цитата(Олега @ 1.5.2009, 11... 1.5.2009, 13:01
Олега Наши начальники на конфликт не идут (в кризис не р... 1.5.2009, 19:12
Victor195002 Добрый день.
Цитата(Олега @ 1.5.2009, 19... 2.5.2009, 8:04![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 14:03 |
|
|
|
|