Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ВВГ или ВВГнг , Регламентирование применения ВВГнг

-SK-
сообщение 23.4.2009, 8:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 13946



Задали вопрос по проекту можно ли заменить ВВГнг на ВВГ. Нужен ответ четко по нормативным документам.
Кабели прокладываются по кирпичной штукатуреной стене в кабельном канале ДКС, т.е. пучками.
Согласно СП 31-110-2003 п.14.3 внутренние сети должны быть нераспространяющими горение. Если читать буквально марку кабеля ВВГнг то именно он нераспространящий горение. Но ведь и кабель ВВГ тоже не распростарняющий горение. В некоторых источниках пишут что ВВГ не распрстраняет горение при одиночной прокладке, ВВГнг при прокладке пучками. Т.е. в данном случае нужно применять его. Тогда вопрос в каких документах на кабель четко указано, что ВВГ не распространяет горение при одиночной прокладке, а ВВГнг пучками?

Насколько я понял нормативная база по электропроводкам на данный момент нескоректирована под применение кабелей пониженной пожароопасности, а только есть тенденция к этому. Или может быть все таки уже есть документы четко определяющие весь перечень случаев когда нужно использовать ВВГнг?



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 25.4.2009, 21:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18454
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Уж коли пошла речь про чердаки..
Пожароопасная зона П2а, для них нормально пластиковые трубы и коробки те же. А в ПУЭ прописано на чердаках металлические ставить.
Чем чердак отличается от кладовки ? Почему разный подход ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 26.4.2009, 19:16
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.

Цитата(Олега @ 25.4.2009, 21:25) *
Чем чердак отличается от кладовки ?


Ну, может попросить ребят обосновать это требование на уровне указания действующего документа? Почему мы все время пытаемся париться самостоятельно? Вы же привели разумное обоснование, теперь мячик как бы на другой стороне... icon_confused.gif


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.4.2009, 21:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18454
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Victor195002 @ 26.4.2009, 19:16) *
Ну, может попросить ребят обосновать это требование на уровне указания действующего документа? Почему мы все время пытаемся париться самостоятельно? Вы же привели разумное обоснование, теперь мячик как бы на другой стороне... icon_confused.gif

Бодаться при существующих сроках на проектирование - себе дороже. Я по-умолчанию ставлю железные коробки и усиливаю эффект металлорукавом. Вопрос чисто теоретический, а документ слишком хорошо известен, чтобы его называть вслух (хотя это - ПУЭ). В одном доке 2 варианта практического исполнения для одной зоны. Палец принимающего тыкает туда, куда захочет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 27.4.2009, 8:49
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Цитата(Олега @ 26.4.2009, 21:49) *
Бодаться при существующих сроках на проектирование - себе дороже.


Ну, если не бодаться, то лучше в соответствии с п. 6.1 14 в части установки УЗО - и волки сыты и овцы целы...


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- -SK-   ВВГ или ВВГнг   23.4.2009, 8:30
- - KraBzz   ни о каких пучках не пучках не слышал?!! у...   23.4.2009, 12:00
- - savelij   Кабель ВВГ и ВВГнг имеют пожарные сертификаты в ко...   23.4.2009, 12:39
- - OBON   Здравствуйте Форумчане! У меня вопрос чуть-чут...   23.4.2009, 16:01
|- - Олега   Цитата(OBON @ 23.4.2009, 16:01) .. необхо...   23.4.2009, 20:15
|- - OBON   Цитата(Олега @ 23.4.2009, 23:15) 1. - OBO...   25.4.2009, 13:08
- - ez81   В россии я не слыхивал об этом пусть пожарники кры...   23.4.2009, 19:44
- - Олега   Никто не слышал про 36В для чердаков, может есть д...   25.4.2009, 10:24
|- - Andrey59   Цитата(Олега @ 25.4.2009, 9:24) Никто не ...   25.4.2009, 11:12
||- - Олега   Цитата(Andrey59 @ 25.4.2009, 12:12) Даю ц...   25.4.2009, 14:42
|- - Victor195002   Добрый день. Цитата(Олега @ 25.4.2009, 11...   25.4.2009, 11:57
- - Олега   Уж коли пошла речь про чердаки.. Пожароопасная зон...   25.4.2009, 21:25
|- - Victor195002   Добрый день. Цитата(Олега @ 25.4.2009, 21...   26.4.2009, 19:16
|- - Олега   Цитата(Victor195002 @ 26.4.2009, 19:16) Н...   26.4.2009, 21:49
|- - Victor195002   Добрый день. Цитата(Олега @ 26.4.2009, 21...   27.4.2009, 8:49
- - Олега   Про отличие чердака от прочих помещений П2а я спро...   27.4.2009, 16:43
|- - Victor195002   Доброе утро. Цитата(Олега @ 27.4.2009, 16...   28.4.2009, 8:21
|- - Олега   Цитата(Victor195002 @ 28.4.2009, 8:21) 1....   28.4.2009, 17:53
|- - Victor195002   Добрый вечер. Цитата(Олега @ 28.4.2009, 17...   28.4.2009, 23:16
- - Хабар   По моему во вновь проектируемой установке необходи...   28.4.2009, 11:58
- - Олега   Вот спасибо, я и внимание никогда не обращал на эт...   29.4.2009, 9:46
|- - Victor195002   Добрый день. Цитата(Олега @ 29.4.2009, 9...   29.4.2009, 10:33
- - Victor195002   Добрый день. Кстати, указанная проблема тоже разр...   29.4.2009, 11:37
- - Олега   Я несколько поднапрягся, но в Питере живьем (не в ...   30.4.2009, 10:19
|- - Victor195002   Доброе утро. Всех с праздником. Цитата(Олега ...   1.5.2009, 8:19
- - Олега   Да завелся в НИИ ДИ энергетик из рядов РА, всех за...   1.5.2009, 11:54
|- - Victor195002   Добрый день. Цитата(Олега @ 1.5.2009, 11...   1.5.2009, 13:01
- - Олега   Наши начальники на конфликт не идут (в кризис не р...   1.5.2009, 19:12
- - Victor195002   Добрый день. Цитата(Олега @ 1.5.2009, 19...   2.5.2009, 8:04


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 14:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены