Помогите решить проблему! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите решить проблему! |
| Гость_Rekom_* |
2.3.2006, 15:22
Сообщение
#1
|
|
Гости |
После прокладки и продключении новой электропроводки в доме, присутствуен напряжение относительно нуля и заземления примерно 100V. Индкатор напряжения при косание заземляющих ножей на розетке светиться. Прокладывалось кабелем ВВГ3*2.5. Перед подключением проверялась на правильность расключения.
|
|
|
![]() |
3.3.2006, 6:45
Сообщение
#2
|
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Rekom) Меняли только у нас... Подключен фазный и нулевой провод, 3 светильника. Больше никакой нагрузки... Наводка???
А может "пробой изоляции"? |
|
|
Rekom Помогите решить проблему! 2.3.2006, 15:22
Lems А питание дома 380? 2.3.2006, 16:57
Гость Питание ввод этажного щитка 380V. Подключение ква... 2.3.2006, 17:07
Lems Сложно разобраться на расстоянии. Я так и не понял... 2.3.2006, 17:32
Гость по порядку: куда что подключалось на лестничном щи... 2.3.2006, 19:09
Rekom Меняли только у нас. Здание 3-х этажное, на каждый... 2.3.2006, 23:08
Гость а чем замеряли??
если мультиметром , то вполне воз... 2.3.2006, 23:33
kivan Все в порядке! Ток по фазе пришел, ток по нулю уше... 2.3.2006, 23:48
Rekom Да, хорошая ёмкость, что при включение компьютера... 2.3.2006, 23:50
Lems Цитата(Rekom)Да, хорошая ёмкость, что при включени... 3.3.2006, 1:16
ВЛАД Отключите питание в щитке и проверьте правильность... 3.3.2006, 2:41
f389 Re: Помогите решить проблему! 3.3.2006, 6:41![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 23:31 |
|
|
|
|