Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите решить проблему!

Гость_Rekom_*
сообщение 2.3.2006, 15:22
Сообщение #1





Гости






После прокладки и продключении новой электропроводки в доме, присутствуен напряжение относительно нуля и заземления примерно 100V. Индкатор напряжения при косание заземляющих ножей на розетке светиться. Прокладывалось кабелем ВВГ3*2.5. Перед подключением проверялась на правильность расключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
f389
сообщение 3.3.2006, 6:45
Сообщение #2


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(Rekom)
Меняли только у нас... Подключен фазный и нулевой провод, 3 светильника. Больше никакой нагрузки...  Наводка???

А может "пробой изоляции"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 23:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены