23.4.2009, 8:30
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.3.2009 Пользователь №: 13946 |
Задали вопрос по проекту можно ли заменить ВВГнг на ВВГ. Нужен ответ четко по нормативным документам.
Кабели прокладываются по кирпичной штукатуреной стене в кабельном канале ДКС, т.е. пучками. Согласно СП 31-110-2003 п.14.3 внутренние сети должны быть нераспространяющими горение. Если читать буквально марку кабеля ВВГнг то именно он нераспространящий горение. Но ведь и кабель ВВГ тоже не распростарняющий горение. В некоторых источниках пишут что ВВГ не распрстраняет горение при одиночной прокладке, ВВГнг при прокладке пучками. Т.е. в данном случае нужно применять его. Тогда вопрос в каких документах на кабель четко указано, что ВВГ не распространяет горение при одиночной прокладке, а ВВГнг пучками? Насколько я понял нормативная база по электропроводкам на данный момент нескоректирована под применение кабелей пониженной пожароопасности, а только есть тенденция к этому. Или может быть все таки уже есть документы четко определяющие весь перечень случаев когда нужно использовать ВВГнг? |
|
|
![]() |
25.4.2009, 10:24
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Никто не слышал про 36В для чердаков, может есть документик? Хоть ведомственый какой.
|
|
|
25.4.2009, 11:12
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Никто не слышал про 36В для чердаков, может есть документик? Хоть ведомственый какой. Даю цитату из ПУЭ7 вдруг поможет 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА. Указанные требования не распространяются на светильники, обслуживаемые с кранов. При этом расстояние от светильников до настила моста крана должно быть не менее 1,8 м или светильники должны быть подвешены не ниже нижнего пояса ферм перекрытия, а обслуживание этих светильников с кранов должно выполняться с соблюдением требований техники безопасности. 6.1.15. В установках освещения фасадов зданий, скульптур, монументов, подсвета зелени с использованием осветительных приборов, установленных ниже 2,5 м от поверхности земли или площадки обслуживания, может применяться напряжение до 380 В при степени защиты осветительных приборов не ниже IР54. В установках освещения фонтанов и бассейнов номинальное напряжение питания погружаемых в воду осветительных приборов должно быть не более 12 В. 6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток). Для питания светильников местного освещения с люминесцентными лампами может применяться напряжение не выше 220 В. При этом в помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
-SK- ВВГ или ВВГнг 23.4.2009, 8:30
KraBzz ни о каких пучках не пучках не слышал?!!
у... 23.4.2009, 12:00
savelij Кабель ВВГ и ВВГнг имеют пожарные сертификаты в ко... 23.4.2009, 12:39
OBON Здравствуйте Форумчане!
У меня вопрос чуть-чут... 23.4.2009, 16:01
Олега Цитата(OBON @ 23.4.2009, 16:01) .. необхо... 23.4.2009, 20:15
OBON Цитата(Олега @ 23.4.2009, 23:15) 1. - OBO... 25.4.2009, 13:08
ez81 В россии я не слыхивал об этом пусть пожарники кры... 23.4.2009, 19:44

Олега Цитата(Andrey59 @ 25.4.2009, 12:12) Даю ц... 25.4.2009, 14:42
Victor195002 Добрый день.
Цитата(Олега @ 25.4.2009, 11... 25.4.2009, 11:57
Олега Уж коли пошла речь про чердаки..
Пожароопасная зон... 25.4.2009, 21:25
Victor195002 Добрый день.
Цитата(Олега @ 25.4.2009, 21... 26.4.2009, 19:16
Олега Цитата(Victor195002 @ 26.4.2009, 19:16) Н... 26.4.2009, 21:49
Victor195002 Добрый день.
Цитата(Олега @ 26.4.2009, 21... 27.4.2009, 8:49
Олега Про отличие чердака от прочих помещений П2а я спро... 27.4.2009, 16:43
Victor195002 Доброе утро.
Цитата(Олега @ 27.4.2009, 16... 28.4.2009, 8:21
Олега Цитата(Victor195002 @ 28.4.2009, 8:21) 1.... 28.4.2009, 17:53
Victor195002 Добрый вечер.
Цитата(Олега @ 28.4.2009, 17... 28.4.2009, 23:16
Хабар По моему во вновь проектируемой установке необходи... 28.4.2009, 11:58
Олега Вот спасибо, я и внимание никогда не обращал на эт... 29.4.2009, 9:46
Victor195002 Добрый день.
Цитата(Олега @ 29.4.2009, 9... 29.4.2009, 10:33
Victor195002 Добрый день.
Кстати, указанная проблема тоже разр... 29.4.2009, 11:37
Олега Я несколько поднапрягся, но в Питере живьем (не в ... 30.4.2009, 10:19
Victor195002 Доброе утро.
Всех с праздником.
Цитата(Олега ... 1.5.2009, 8:19
Олега Да завелся в НИИ ДИ энергетик из рядов РА, всех за... 1.5.2009, 11:54
Victor195002 Добрый день.
Цитата(Олега @ 1.5.2009, 11... 1.5.2009, 13:01
Олега Наши начальники на конфликт не идут (в кризис не р... 1.5.2009, 19:12
Victor195002 Добрый день.