Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите решить проблему!

Гость_Rekom_*
сообщение 2.3.2006, 15:22
Сообщение #1





Гости






После прокладки и продключении новой электропроводки в доме, присутствуен напряжение относительно нуля и заземления примерно 100V. Индкатор напряжения при косание заземляющих ножей на розетке светиться. Прокладывалось кабелем ВВГ3*2.5. Перед подключением проверялась на правильность расключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ВЛАД_*
сообщение 3.3.2006, 2:41
Сообщение #2





Гости






Отключите питание в щитке и проверьте правильность подключения нагрузок. К примеру, если Вы какую-то лампу подключили между фазой и землей, возможно что-то подобное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 12:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены