Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

профессионалы подскажите... выбивает автомат

Гость_MFor_*
сообщение 28.2.2006, 1:34
Сообщение #1





Гости






30 декабря нас залили соседи... Видимо залило проводку в стенах.
месяца через два что-то забренчало в районе счетчика, свет помигал, и отрубился в двух комнатах, которые сидели на одном автомате... Всего автоматов два. На втором хозблок (ванная, туалет, кухня) и третья комната.
вызвали электриков... те сказали, что надо менять проводку и автоматы.
в итоге...заменили провод до ближайшей найденой коробки, поставили на него автомат. На него же повесили и хозблок.
Второй автомат на третью комнату и коридор, третий автомат на кабель который был кинут для питания микрволновки, стиральной машины и водогрея. Четвертый автомат общий (как сказали, что-то вроде для защиты самого счетчика). Первые три на 16 ампер, четвертый на 25. Все это дело весит вмести со счетчиком. Счетчик в квартире.
так вот, по ночам выбивает автомат, который на новом, протянутом ими проводе, иногда выбивает вместе с общим, т.е. гаснет все. Выбивает только по ночам, когда ничего и не включено....
Обратились к ним снова, те сказали, чо так и будет, типа сохнут провода. Мне думается нас обманывают... так как деньги за работу взяли приличные, обещенную квитанцию так и не дали.
Подскажите, что можно сделать, как определить в чем причина.
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 1.3.2006, 15:00
Сообщение #2





Гости






ищите место КЗ только возьмите у техников схемы трассировки скрытой проводки

а самый лучший вариант вообще похоронить старую проводку и сделать разводку по-новой , но тут всё дело в бюджете

судя по описанию , Вы вообще очень небрежно относитесь к электричеству в квартире(небось до этого микроволновка , стиралка и водогрей как раз и висели на розетке , которая висела именно на том автомате , который выбило),хотя обычно всё это хозяйство вешают на розетку хозблока и она тоже благополучно выгорает со временем

а те горе-электрики даже на элементарное УЗО или дифференциальник не догадались "развести", видимо ожидали подвоха от ветхой проводки(хотя могли бы его поставить на отдельную ветку стиралки,микроволновки и водогрея)

удачи в поисках профессионалов и в постижении азов электричества
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 5:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены