День добрый.
В щите запуска чиллера (система холодоснабжения) установлен автомат с обозначением С60Н 63А. А шит запитан с автомата (размещенного в ГРЩ) имеющего обозначение С60. При включении чиллера через 3 сек. срабатывает автомат в ГРЩ (тот, который С60) При этом, измеренный клещами ток в цепи не превышает 23А. Есть предположение, что автомат С60Н 63А предназначен для работы с большими начальными токами. Вопрос: подскажите расшифровку обозначений автоматов типа С60Н. Где можно посмотреть? |
|
|
![]() |
16.4.2009, 18:10
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
С60 в последнем каталоге не встретил. У С60а отключаемый тое 5кАи характеристики отключения В и С, а у С60Н ток 10кА и х-ки В,С и D. Так что обратите внимание на характеристику отключения для Вас скорее лучше D
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
bereg Назначение автоматов 16.4.2009, 16:49
Мастер Джу кривые отключения:
В - срабатывание электромагнитн... 16.4.2009, 17:05
bereg Благодарен всем за подсказки.
Буду смотреть. 17.4.2009, 8:09![]() ![]() ![]() |
|