День добрый.

В щите запуска чиллера (система холодоснабжения) установлен автомат с обозначением С60Н 63А.
А шит запитан с автомата (размещенного в ГРЩ) имеющего обозначение С60.
При включении чиллера через 3 сек. срабатывает автомат в ГРЩ (тот, который С60)
При этом, измеренный клещами ток в цепи не превышает 23А.
Есть предположение, что автомат С60Н 63А предназначен для работы с большими начальными токами.
Вопрос: подскажите расшифровку обозначений автоматов типа С60Н. Где можно посмотреть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrey59
сообщение 16.4.2009, 18:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



С60 в последнем каталоге не встретил. У С60а отключаемый тое 5кАи характеристики отключения В и С, а у С60Н ток 10кА и х-ки В,С и D. Так что обратите внимание на характеристику отключения для Вас скорее лучше D


--------------------