Нам в институте расказывали следующую вещь, чтобы в сети было как можно меньше гармоник, нужно применять (например на аллюминиевых призводствах) выпрямительные схемы как можно большей пульсности. И говорили, что за рубежом применяют 24-пульсные схемы, и вроде даже больше.
Но когда изучали силовую электронику, я так и не увидел - как можно построить схему с пульсностью больше 12. Единственная мысль была о том, что при этом применяют трансформатор со вторичной обмоткой соединенной в зигзаг, где за счет сложения векторов двух частей вторичной обмотки можно повернуть вторичное напряжение на любой угол (по отношению к первичному). А кто-нибудь может подсказать, какие все-таки схемы применяются при построении выпрямителей с пульсностью более 12. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
14.4.2009, 8:06
Сообщение
#2
|
|
Гости |
А как такая схема выглядит - хотя бы краткое описание. А уж если принципиальная схема - то вообще большое спасибо. Разработкой многопульсных выпрямителей занимается большое количество людей. Среди них можно отметить: Ворфоломеев Г.Н., Мятеж С.В., Репин А.М., Евдокимов С.А.. В том числе и для нужд железнодорожного транспорта. Схем выпрямления очень много. Можно получать на выходе выпрямителя практически любую пульность выпрямления, в том числе и не стандартную: например, 9 пульсаций за период. Путем увеличения числа фаз на выходе трансформатора можно получить при подключении последовательно трехфазных мостов пульсность в двое большую, чем количество фаз. Есть направление, когда при формировании только двух фаз на выходе трансформаторов можно получать любую пульсность выпрямления, прричем значительно большую чем 24 (имеются патенты на 48, 60 пульсаций). Однако, всему этому должен быть предел, т.к. в энергосистеме, питаемой многопульсные выпрямители, напряжения подвержены искажению: несинусоидальность и несимметрия. Эти искажения влияют на работу многопульсных выпрямителей в целом и искажают выпрямленное напряжение, что приводит к снижению эффектривности преобразования и требует дополнительных затрат электроэнергии. На счет схем, то обратитесь к патентам, или к журналам Электротехника, Электричество и все буде ясно. |
|
|
Vepr Многопульсные выпрямительные схемы 10.10.2007, 15:32
funt Цитата(Vepr @ 10.10.2007, 18:32) Нам в ин... 11.10.2007, 14:39
Ulter Термин "пульс" интересен — может, это ка... 12.10.2007, 16:50
Roman D Цитата(Ulter @ 12.10.2007, 16:50) Термин ... 13.10.2007, 19:02
palach Многопульсовые схемы выпрямления применяются, в ча... 17.10.2007, 7:53
vepr Цитата(palach @ 17.10.2007, 7:53) изучали... 18.10.2007, 7:48
Гость_Ulter_* Ok. Спасибо. 18.10.2007, 1:48
palach http://www.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/DEPEN/E.../KLOC... 18.10.2007, 13:31
KIVOK Цитата(имеются патенты на 48, 60 пульсаций). Шото ... 1.5.2009, 22:30
Михайло Цитата(KIVOK @ 2.5.2009, 1:30) Шото когда... 2.5.2009, 18:02
VladM Цитата(Михайло @ 2.5.2009, 18:02) В станд... 5.5.2009, 17:41![]() ![]() ![]() |
|