Доброго времени суток!
При приемо-сдаточных испытаниях нужно на ОПН 110 измерить ток проводимости. В моем случае нижний фланец ОПН на заземленном основании.
Хочу измерения произвести по высокой стороне, но в этом возникает вопрос- как будет влиять высокое на сам прибор и из каких соображений выбирать этот прибор. Т.е. можно ли воспользоваться простым мультиметром измеряющим среднеквадратичное значение?
Спасибо!


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
NariK
сообщение 14.4.2009, 7:45
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 4.12.2008
Из: Луганск
Пользователь №: 12754



Прибор должен быть стрелочный , а не цифровой. На ОРУ 110 кВ ничего ему не сделается. А цифровым мультиметром намеряете примерно то же самое что и транспортиром. Есть еще прибор-токоизмерительные клещи. Можно мерять ток утечки прямо в заземляющем спуске, и не надо ОПН от портала отрывать