Задача такая.
Есть маленький офис в жилом доме (переоборудованная квартира). Подключение от ВРУ дома, 220В, Рр=5кВт, Qр=2,5 кВАр, cosф=0,89 Городские сети требуют довести cosф до 0,99. Не знаю, как компенсировать такие маленькие мощности? Самые маленькие компенсирующие конденсаторы идут от 5кВАр, АКУ тоже идут от 5кВАр. Как быть? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
![]() |
13.4.2009, 10:49
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Да там из нагрузки только лампы люминисцентные, да компьютеры с принтерами, ну и кондиционеров парочка. Вот и все нагрузки.
По идее тут не только нечего компенсировать, но и смысла нет никакого. Пока вижу такие варианты: 1- тупо нарисовать cosф=0,99 авось проскочит 2- принудительно увеличить Qр до 5 кВАр и поставить АКУ (которое реально просто будет всегда в выключенном состоянии= выброшенные на ветер деньги). 3- отписку какуюнить умную сочинить, на основании чего нет компенсирующих устройств. ПС. Если быть точным, то требования того письма относятся к стороне ВН (110кВ и выше), но наши энергетики вполне логично решили, чем меньше проблем на низкой стороне, тем их будет меньше и на высокой и требуют выполнения этих условий всегда. Вот надо както этот факт грамотно использовать в отписке, ведь даже в сети 10кВ мои жалкие 2,5 киловара будут кушать всего 250 мА, что уж тогда о 110кВ говорить. Да никто и не почувствует, что в этом офисе cosф не равен 0,99. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
RomanNV Как скомпенсировать маленькую реактивность? 13.4.2009, 7:55
Roman_D Цитата(RomanNV @ 13.4.2009, 7:55) Городск... 13.4.2009, 8:33
RomanNV Цитата(Roman_D @ 13.4.2009, 10:33) На осн... 13.4.2009, 8:45
сэм Купите кондеры (подберите правильно марку и номина... 13.4.2009, 9:45
net_man Цитата(RomanNV @ 13.4.2009, 10:49) ПС. Ес... 13.4.2009, 11:16
Егор22 Беда какая то,
есть документ
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШ... 20.4.2009, 17:07
RomanNV Вобщем решил я голову свою не ломать на таких мело... 21.4.2009, 10:38![]() ![]() |
|