Приветствую всех!
Допускается ли применение 3-х полюсных аппаратов в однофазных сетях с использованием 3-х полюсов в паралель и соответственно с номинальным током в 3 раза меньшего? Например: появилась необходимость использовать реверсивный рубильник в однофазной сети с номинальным током 30А. Есть 1-полюсный рубильник на 30А, и есть 3-х полюсный рубильник на 10А, причём 3-х полюсный размером в 2 раза меньше, чем 1-полюсный и стоит дешевле, отсюда возникла идея использовать именно 3-х полюсный с включением всех полюсов в паралель. Можно? Вроде заперта нигде не встречал, но может смотрел не внимательно? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
![]() |
3.4.2009, 14:42
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 30.3.2006 Из: Москва Пользователь №: 5205 |
Есть 1-полюсный рубильник на 30А, и есть 3-х полюсный рубильник на 10А, причём 3-х полюсный размером в 2 раза меньше, чем 1-полюсный и стоит дешевле, отсюда возникла идея использовать именно 3-х полюсный с включением всех полюсов в паралель. Не стоит использовать параллельные контакты в переключтеле. Идеального равенства переходного сопротивления контактов вы не добъётесь, как и одноврменного их замыкания. Поэтому одни контакты быстрее будут срабатываться, другие медленнее - в итоге ваша нагрузка окажется скоммутированной контактом, рассчитанным на нагрузку в три раза меньше подключенной. Если есть возможность установить нормальный переключатель с нормальным контактом, то не стоит извращаться.
Сообщение отредактировал avmal - 3.4.2009, 14:44 |
|
|
12.4.2009, 20:53
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Не стоит использовать параллельные контакты в переключтеле. Идеального равенства переходного сопротивления контактов вы не добъётесь, как и одноврменного их замыкания. Поэтому одни контакты быстрее будут срабатываться, другие медленнее - в итоге ваша нагрузка окажется скоммутированной контактом, рассчитанным на нагрузку в три раза меньше подключенной. Если есть возможность установить нормальный переключатель с нормальным контактом, то не стоит извращаться. Но ведь не совсем все так плохо! Допустим при замыкании на 30 А одного десятиамперного контакта в течение 0,1 с нчего страшного не будет, значит имеет смысл говорит о некоторых ПРАКТИЧЕСКИХ коэффициентах, но явно 3х10 не дадут 30 А... |
|
|
RomanNV Использование 3-х полюсных аппаратов в однофазных сетях. 2.4.2009, 6:01
DoctorGauss Цитата(RomanNV @ 2.4.2009, 10:01) Допуска... 2.4.2009, 7:26
Andrey59 По моему нельзя. Ток точно на три равные части ник... 2.4.2009, 8:25
OBON Здравствуйте всем.
Ответ на заданный вопрос меня т... 2.4.2009, 12:03
DoctorGauss Цитата(OBON @ 2.4.2009, 15:03) Хотелось б... 3.4.2009, 4:47
Andrey59 Ссылку найти сейчас можно только случайно. На памя... 2.4.2009, 14:13
Andrey59 Вот нашел для контакторов Шнайдера серии LC1-D но ... 2.4.2009, 19:51
Viktor2004 Тоже не вижу криминала в расщеплении фазы параллел... 3.4.2009, 10:53
ZavGar Автоматы защиты двигателя на однофазную нагрузку в... 3.4.2009, 18:44![]() ![]() |
|