Использование 3-х полюсных аппаратов в однофазных сетях.

RomanNV
сообщение 2.4.2009, 6:01
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Приветствую всех!

Допускается ли применение 3-х полюсных аппаратов в однофазных сетях с использованием 3-х полюсов в паралель и соответственно с номинальным током в 3 раза меньшего?

Например: появилась необходимость использовать реверсивный рубильник в однофазной сети с номинальным током 30А.
Есть 1-полюсный рубильник на 30А, и есть 3-х полюсный рубильник на 10А, причём 3-х полюсный размером в 2 раза меньше, чем 1-полюсный и стоит дешевле, отсюда возникла идея использовать именно 3-х полюсный с включением всех полюсов в паралель.

Можно?
Вроде заперта нигде не встречал, но может смотрел не внимательно?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
avmal
сообщение 3.4.2009, 14:42
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 30.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5205



Цитата(RomanNV @ 2.4.2009, 3:01) *
Есть 1-полюсный рубильник на 30А, и есть 3-х полюсный рубильник на 10А, причём 3-х полюсный размером в 2 раза меньше, чем 1-полюсный и стоит дешевле, отсюда возникла идея использовать именно 3-х полюсный с включением всех полюсов в паралель.
Не стоит использовать параллельные контакты в переключтеле. Идеального равенства переходного сопротивления контактов вы не добъётесь, как и одноврменного их замыкания. Поэтому одни контакты быстрее будут срабатываться, другие медленнее - в итоге ваша нагрузка окажется скоммутированной контактом, рассчитанным на нагрузку в три раза меньше подключенной. Если есть возможность установить нормальный переключатель с нормальным контактом, то не стоит извращаться.

Сообщение отредактировал avmal - 3.4.2009, 14:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 12.4.2009, 20:53
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Цитата(avmal @ 3.4.2009, 17:42) *
Не стоит использовать параллельные контакты в переключтеле. Идеального равенства переходного сопротивления контактов вы не добъётесь, как и одноврменного их замыкания. Поэтому одни контакты быстрее будут срабатываться, другие медленнее - в итоге ваша нагрузка окажется скоммутированной контактом, рассчитанным на нагрузку в три раза меньше подключенной. Если есть возможность установить нормальный переключатель с нормальным контактом, то не стоит извращаться.

Но ведь не совсем все так плохо! Допустим при замыкании на 30 А одного десятиамперного контакта в течение 0,1 с нчего страшного не будет, значит имеет смысл говорит о некоторых ПРАКТИЧЕСКИХ коэффициентах, но явно 3х10 не дадут 30 А...