Отгорел рабочий 0 на первом этаже 9 этажки... , Защита,последствия,как действовать юридически?

eagleowl13
сообщение 11.4.2009, 22:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 11.4.2009
Из: Ленинград
Пользователь №: 14137



В моей парадной на первом этаже отгорел рабочий 0 по вине обслуживающей организации.Сгорело много бытовой техники с 5 по 9 этаж.
Сетевой фильтр купленный за 500р не отключился и сам чуть не сгорел.Ели бы в квартире никого небыло могло произойти возгорание...
Подскажите есть-ли фильтры защищающие от такой ситуации или это у меня бракованный? И что делать со сгоревшей техникой в смысле компенсации? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 12.4.2009, 10:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8066
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



УЗИПы на базе варисторов или разрядники здесь не помощники, при отгоревшем PEN, некуда отвести токи, заземление не работает.
Единственный помощник реле напряжения (см. п.2), отстроенное на 240 В.
Снижение напряжения возможно в случаях выполнения СУП, появления обходного PEN к ГЗШ по металлоконструкциям здания, тогда оборудование будет работать в нормальном режиме, но до поры до времени, ведь проводники СУП имеют другие сечения по сравнению с раб. нулями или PEN.
Причину отгорания PEN обсуждали многократно.
Главные, еще раз повторяясь, назовем:
1. Монтаж под один ржавый болт наконечников из разнородных материалов.
2. Выполнение на этом же болту так называемое разделение PENа.
3. Зажим под этот же болт нескольких жил.
4. Не выполнение плановых ремонтов.
Что делать?
Вообще-то, мо-моему, тянет на уголовную статью за халатность и нанесение большого материального ущерба, одним КоАПом не обойдешься.
Но это зависит от старания жильцов.
Необходимо до восстановления, сфотографировать место отгорания, составить акт, составить перечень испорченного имущества по квартирам с указанием типа, модели, количества.
Желательно присутствие работника ЖЭКа, представителя районной администрации или участкового.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- eagleowl13   Отгорел рабочий 0 на первом этаже 9 этажки...   11.4.2009, 22:51
- - Слава   Фильтр для этого не предназначен. Но защита есть -...   11.4.2009, 23:41
- - net_man   1)Заявление в произвольной форме с указанием разме...   12.4.2009, 1:29
- - AlexPetrov   В хороших сетевых фильтрах, как и в бесперебойника...   12.4.2009, 1:44
|- - Viktor2004   Цитата(AlexPetrov @ 12.4.2009, 2:44) Отго...   12.4.2009, 2:23
|- - net_man   Цитата(AlexPetrov @ 12.4.2009, 1:44) В хо...   5.5.2009, 12:25
- - AlexPetrov   Viktor2004, рассуждали уже - http://www.electrik.o...   12.4.2009, 3:47
- - gomed12   УЗИПы на базе варисторов или разрядники здесь не п...   12.4.2009, 10:15
- - savelij   Автору, в Питере производится и продаётся УЗМ-40, ...   12.4.2009, 11:26
- - Шаровая молния   Поскольку перед электросетями поработал еще какое-...   12.4.2009, 13:38
- - AlexPetrov   Насчёт напряжения не угадали, net_man. Не могу ука...   5.5.2009, 14:19
- - net_man   возможно вы правы отчасти ведь при обрыве нуля тож...   6.5.2009, 6:33
- - AlexPetrov   Краснея, признаюсь, что не фиксировал маркировку э...   6.5.2009, 9:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 1:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены