Допустимая нагрузка на ТТ

ez81
сообщение 11.4.2009, 9:24
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Трансформаторы тока ТТИ-100-1000\5-0,66кв 15В.А какова допустимая нагрузка на вторичную обмотку ТТ в омах. 0,2ома или 0,06ом помогите разобраться плиз.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 11.4.2009, 21:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Первично ТТ выбраны согласно нагрузки ТМ 630ква ток вторички 910А.Касаемо нагрузок на ТТ пиковая кратковременная нагрузка может состовлять 120% т.е 1200А не более иначе ТТ перенасыщается и учет будет показ. неточно. По РД в режиме минимума нагрузки 5% т.е 50А в режиме максимума не менее 50% т.е 500А. тогда учет работает верно. Но есть одно но- Гост на ТТ где написано что номинальная нагрузка на ТТ должна быть не менее 3,75I вторички или 0,15ома.для ТТ-S-5BA Там-же дана формула расчета, для ТТ 5А Zном=I2ном : I2ном в квадрате получается Z=0,2ом.А запутался я в другом лесу в паспортах на узел учета кто-то допустимую нагрузку пишет в омах а кто-то в В.А Вся путаница в голове от того что нигде не написано о Zном счетчика тип ЦЭ6803В 5(1-7,7А) и я начал чесать репу столкнувшись с этой ситуацией впервые все ли я правильно сделал т.к. ранее там стояли ТТ меньшей мощности 5ВА сейчас 15ВА ( при одном вторичном токе 5А.)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 18:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены