Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Допустимая нагрузка на ТТ

ez81
сообщение 11.4.2009, 9:24
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Трансформаторы тока ТТИ-100-1000\5-0,66кв 15В.А какова допустимая нагрузка на вторичную обмотку ТТ в омах. 0,2ома или 0,06ом помогите разобраться плиз.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 11.4.2009, 14:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



К ТТ подключен только счетчик токовые цепи ,я сам запутался немного вторичный ток 5 ампер , расчет нагрузки S2ном =Iном:Iном в квадрате. В моей ситуации вторичная допустимая нагрузка 15Вт так ТТ-15ВА правильно, переводим в омы получается R нагрузки должно быть в режиме максимума S2ном= 15:225=0,06 ома. Фишка в чем правильно ли я выбрал ТТ для учета может нужно было ставить 5ВА тогда допустимая нагрузка была 0,2ома в режиме максимума. В гостах на ТТ и в РД по узлам ничего про это не нашел. И как будет работать учет в данном случае. плиз.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 11.4.2009, 17:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1563
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Стоп, стоп! Давайте сначала. Как-то Вы все перепутали. Допустимая Полная Мощность (S) - это характеристика ТТ, и измеряется она в ВА (как и любая, уважающая себя, полная мощность.) Нагрузка, которую Вы подключаете к ТТ измеряется в Омах (т.е. это - сопротивление, тоже, кстати, полное Z, а не только активное - R.) Ну а соотношение мощности и сопротивления - это закон господина Георга Ома:
S = I^2 * Z
Т.е. чтобы найти максимально допустимую нагрузку (в данном контексте - сопротивление) по заданной мощности необходимо МОЩНОСТЬ разделить на КВАДРАТ ТОКА:
Z = S / I^2
S (ВА) - величина, указанная в паспорте на ТТ. Вопрос - какой ток брать? Для счетчиков - не вопрос. Конечно номинальный ток ТТ (счетчик у Вас должен быть 5-и амперный.) Почему номинальный ток? Потому, что приборы учета должны нормально (в заданном классе точности) работать в нормальном (неаварийном) режиме сети, т.е. с токами, не превышающими номинальный.
Для этого и надо выбирать Ктт (кроме всего прочего) в соответствии с максимальным возможным током в первичной сети. Если у Вас первичный ток в режиме максимальной нагрузки (здесь нагрузка - в смысле ток!) не превышает 1000 А, то ТТ выбран правильно. Если максимальный ток 1200 А - то необходимо взять и ТТ "побольше". Если у Вас максимальный ток нагрузки 500 А, то можно эти ТТ и оставить, но лучше всеже взять ТТ с Ктт=600/5.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы