Защита трехфазной линии освещения , какие автоматы правильно ставитьь?

Dimich-krutan
сообщение 9.4.2009, 13:44
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Здравствуйте Уважаемые коллеги!
В проекте освещения сделано так: от ЩО по одной трехфазной группе к основным светильникам отходит один 5-ти жильный кабель с разветвлением к каждому светильнику 3-жильными. В ЩО на эту линию стоит трехполюсный выключатель на все фазы а выше него три однофазных автомата на каждую фазу. Сделано для того чтобы при перегорании лампы не вырубало весь свет а только часть. Смотрел в ПУЭ нигде не нашел ничего запрещающего, все вроде соблюдено п. 6.1.32 сечение нулевого провода не менее фазного. А энергетики говорят что так нельзя надона 5-ти жильный кабель трехфазный автомат вместо трех однофазных, типа энергонадзор не пропустит такое дело, дак подскажите пожалуйста кто прав кто виноват?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dimich-krutan
сообщение 10.4.2009, 11:54
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Теперь понял, спасибо, поставлю трехфазник, отходящие 5 жил, для технадзора, а потом можно планку соединительную снять, чтоб при КЗ весь свет не вырубало
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.4.2009, 13:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8092
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Dimich-krutan @ 10.4.2009, 12:54) *
Теперь понял, спасибо, поставлю трехфазник, отходящие 5 жил, для технадзора, а потом можно планку соединительную снять, чтоб при КЗ весь свет не вырубало

Вы так ничего и не поняли...
Не для надзора, а для безопасности обслуживающего персонала, попадают со стремянки наши коллеги-электрики, это Вам надо?
При отключенной фазе по общему нулю будет течь приличный ток даже при симметричной нагрузке.
Ребятам работать придется, считайте, под напряжением, когда будут демонтировать-монтировать коротнувший светильник.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 13:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены