Защита трехфазной линии освещения , какие автоматы правильно ставитьь? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита трехфазной линии освещения , какие автоматы правильно ставитьь? |
9.4.2009, 13:44
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Здравствуйте Уважаемые коллеги!
В проекте освещения сделано так: от ЩО по одной трехфазной группе к основным светильникам отходит один 5-ти жильный кабель с разветвлением к каждому светильнику 3-жильными. В ЩО на эту линию стоит трехполюсный выключатель на все фазы а выше него три однофазных автомата на каждую фазу. Сделано для того чтобы при перегорании лампы не вырубало весь свет а только часть. Смотрел в ПУЭ нигде не нашел ничего запрещающего, все вроде соблюдено п. 6.1.32 сечение нулевого провода не менее фазного. А энергетики говорят что так нельзя надона 5-ти жильный кабель трехфазный автомат вместо трех однофазных, типа энергонадзор не пропустит такое дело, дак подскажите пожалуйста кто прав кто виноват? |
|
|
![]() |
10.4.2009, 11:54
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Теперь понял, спасибо, поставлю трехфазник, отходящие 5 жил, для технадзора, а потом можно планку соединительную снять, чтоб при КЗ весь свет не вырубало
|
|
|
10.4.2009, 13:00
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8092 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Теперь понял, спасибо, поставлю трехфазник, отходящие 5 жил, для технадзора, а потом можно планку соединительную снять, чтоб при КЗ весь свет не вырубало Вы так ничего и не поняли... Не для надзора, а для безопасности обслуживающего персонала, попадают со стремянки наши коллеги-электрики, это Вам надо? При отключенной фазе по общему нулю будет течь приличный ток даже при симметричной нагрузке. Ребятам работать придется, считайте, под напряжением, когда будут демонтировать-монтировать коротнувший светильник. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Dimich-krutan Защита трехфазной линии освещения 9.4.2009, 13:44
Олега Правильно, энергонадзор не пропустит. Три отдельны... 9.4.2009, 16:38
Dimich-krutan Цитата(Олега @ 9.4.2009, 17:38) Правильно... 10.4.2009, 10:54
gomed12 Цитата(Dimich-krutan @ 10.4.2009, 10... 10.4.2009, 11:27
Dimich-krutan Цитата(gomed12 @ 10.4.2009, 14:00) Вы так... 10.4.2009, 16:38
gomed12 Тогда хотя бы, в месте ответвления нуля на другие ... 10.4.2009, 18:51
Олега Интересно, а установив перед тремя однополюсными А... 11.4.2009, 8:00
Dimich-krutan Цитата(Олега @ 11.4.2009, 8:00) Интересно... 13.4.2009, 12:00![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 13:38 |
|
|
|
|