![]() Периодичность испытания петли фаза-нуль |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Периодичность испытания петли фаза-нуль |
Гость_Рен_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
На моем заводе эксплуатационные измерения сопротивления петли фаза-нуль производят 1 раз в 5 лет, количество измеряемых цепей 10% наиболее удаленных от источника питания.
Как мне сказали это заведено с давних пор и в старых ПТЭ был такой норматив. Если испытывать по действующим ПТЭЭП Приложение 3 п.28.4, то объем испытаний намного больше( тогда в лаборатории и народу должно быть больше), а периодичность (М) отдана на откуп ответственного за электрохозяйство. Хотелось бы узнать как обстоят дела на других заводах, т.е. периодичность (М) испытаний петли и как берут количество испытуемого оборудования |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата но думаю, что необходимо будет прилагать к протоколу замеров ПФН и копии ВТХ проверяемых АВ. На самом протоколе вместо кратности т.к.з -время отключения. Можете всё это продолжать выполнять, а можете просто измерить время срабатывания автомата и всё. А вот форму протокола изменять нельзя. Сообщение отредактировал Слава - 9.4.2009, 18:27 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |