Высшие гармоники, влияющие на качество электрической энергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Высшие гармоники, влияющие на качество электрической энергии |
28.10.2008, 11:23
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Здравствуйте. Необходима консультация в области высших гармоник, влияющих на качество электрической энергии. Почему возникают "вредные" высшие гармоники 3, 5 особенно 7-я??? Как происходит этот процесс??? Существуют ли фильтры или другие устройства и средства, гасящие их???
|
|
|
![]() |
5.1.2009, 10:52
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Misha 32
Цитата Имеется завод, который использует дугоплавильные печи для плавки металла. Принцип работы основан на принципе работы в режиме к.з., а это токи более 500 А. От такого режима можно уйти, использовав регулятор, подобный тому, что мои коллеги из ТЕМС делали для печников. На тиристорных модулях SKKT500 (сейчас вместо них SKKT570 выпускаются). По первичке "печного транса" регулирование напряжения с токовой отсечкой. Тогда до к.з. дело не доходит. Но зато помех эта схема вваливает в сеть... а странно, что заказчик не захотел установливать фильтр по сети. Цитата зачастую обеспечить это качество энерго-компании не в состоянии. Конечно не в состоянии.. Тут нужно, чтобы каждый потребитель гасил грязь у себя локально, а не в сеть выпускал. Т.е. потреблять красивый чистый синус с косинусом=1 и не шнать в сеть гармоники с 5-й по 5*(n+1).Тогда и стальным проблем не будет
-------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
|
|
|
8.4.2009, 18:40
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Тут нужно, чтобы каждый потребитель гасил грязь у себя локально, а не в сеть выпускал. Мечты, мечты, где ваша сладость... Недавно полюбовался на гармоники, создаваемые обычным оффисным компом. 80% от основной (1-й). Это при косинусе, близком к 1. Чем гасить будем? Как это выглядит на векторных диаграммах, на осциллограмме? При возможности (на следующей неделе) поэкспериментирую с люминиесцентным светильником. Результат доложу. Сообщение отредактировал Roman_D - 8.4.2009, 19:03 |
|
|
Misha_32 Высшие гармоники, влияющие на качество электрической энергии 28.10.2008, 11:23
Tchernishev ну вобще фильтрокомпенсирующие устройства существу... 28.10.2008, 12:47
Misha_32 Какие сущесвтвуют отрицательные факторы, влияющие ... 31.10.2008, 9:04
Roman_D Тут на форуме была псевдонаучная дискуссия с основ... 31.10.2008, 17:36
Misha_32 Roman_D Спасибо за совет. В этом есть смысл. Подск... 1.11.2008, 10:41
Roman_D http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=... 1.11.2008, 13:10
чукча Misha_32
ЦитатаЦелью является разработка устройств... 1.11.2008, 19:58
Misha_32 Чукча Что ты имел ввиду, под понятием "кондиц... 10.11.2008, 8:49
ulura Интереснейшая тема. Причем очень перспективна для ... 14.12.2008, 19:56
Roman_D Цитата(ulura @ 14.12.2008, 18:56) Кроме т... 27.12.2008, 18:27
TSDrive Еще модную тему могу подсказать" Активные фил... 27.12.2008, 18:20
dimsanych Могу подсказать одного товарища в Беларуси, которы... 28.12.2008, 0:03
Misha_32 Извиняюсь, что медленно работаю. Но кто-нибудь свя... 8.4.2009, 13:41
Misha_32 Роман, а вот чем гасить - нужно думать...пока учус... 15.4.2009, 8:05
Misha_32 Да вот еще что. Кто-нибудь встречался с информацие... 15.4.2009, 9:24
чукча Цитата(Misha_32 @ 15.4.2009, 7:24) Да вот... 11.5.2009, 8:23
xxx Misha_32.
Тему подобрали хорошую и для будущего т... 15.4.2009, 10:53
Roman_D Цитата(xxx @ 15.4.2009, 9:53) Кроме гармо... 15.4.2009, 19:32
Misha_32 Цитата(xxx @ 15.4.2009, 11:53) Misha_32.
... 17.4.2009, 7:52
xxx Извините, к сожалению не знаю как у Вас с английск... 17.4.2009, 8:41
Misha_32 xxx С английским пустые коридоры, но все таки по... 22.4.2009, 9:48
xxx К сожалению нет в наличии документации на русском ... 22.4.2009, 19:34
Misha_32 Цитата(xxx @ 22.4.2009, 19:34) http://www... 24.4.2009, 14:28
Roman_D ГОСТ 30372—95 дает терминологию (прилагаю) в... 23.4.2009, 18:08
xxx Misha_32.
Вот ещё дополнительная инфа, извините ещ... 25.4.2009, 8:41
Roman_D Госты, оно, конечно, хорошо; но вот что реально да... 12.5.2009, 9:49
чукча Только похоже это вообще без pfc. Даже с пассивным... 12.5.2009, 18:34![]() ![]() ![]() |
|