Здравствуйте. Необходима консультация в области высших гармоник, влияющих на качество электрической энергии. Почему возникают "вредные" высшие гармоники 3, 5 особенно 7-я??? Как происходит этот процесс??? Существуют ли фильтры или другие устройства и средства, гасящие их???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
TSDrive
сообщение 5.1.2009, 10:52
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 17.11.2008
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590



Misha 32
Цитата
Имеется завод, который использует дугоплавильные печи для плавки металла. Принцип работы основан на принципе работы в режиме к.з., а это токи более 500 А.
От такого режима можно уйти, использовав регулятор, подобный тому, что мои коллеги из ТЕМС делали для печников. На тиристорных модулях SKKT500 (сейчас вместо них SKKT570 выпускаются). По первичке "печного транса" регулирование напряжения с токовой отсечкой. Тогда до к.з. дело не доходит. Но зато помех эта схема вваливает в сеть... а странно, что заказчик не захотел установливать фильтр по сети.
Цитата
зачастую обеспечить это качество энерго-компании не в состоянии.
Конечно не в состоянии.. Тут нужно, чтобы каждый потребитель гасил грязь у себя локально, а не в сеть выпускал. Т.е. потреблять красивый чистый синус с косинусом=1 и не шнать в сеть гармоники с 5-й по 5*(n+1).Тогда и стальным проблем не будет


--------------------
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 8.4.2009, 18:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(TSDrive @ 5.1.2009, 10:52) *
Тут нужно, чтобы каждый потребитель гасил грязь у себя локально, а не в сеть выпускал.

Мечты, мечты, где ваша сладость... icon_rolleyes.gif
Недавно полюбовался на гармоники, создаваемые обычным оффисным компом. 80% от основной (1-й). Это при косинусе, близком к 1. Чем гасить будем?

Цитата(Misha_32 @ 8.4.2009, 13:41) *
Как это выглядит на векторных диаграммах, на осциллограмме?

При возможности (на следующей неделе) поэкспериментирую с люминиесцентным светильником. Результат доложу.

Сообщение отредактировал Roman_D - 8.4.2009, 19:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Misha_32   Высшие гармоники, влияющие на качество электрической энергии   28.10.2008, 11:23
- - Tchernishev   ну вобще фильтрокомпенсирующие устройства существу...   28.10.2008, 12:47
- - Misha_32   Какие сущесвтвуют отрицательные факторы, влияющие ...   31.10.2008, 9:04
- - Roman_D   Тут на форуме была псевдонаучная дискуссия с основ...   31.10.2008, 17:36
- - Misha_32   Roman_D Спасибо за совет. В этом есть смысл. Подск...   1.11.2008, 10:41
- - Roman_D   http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=...   1.11.2008, 13:10
- - чукча   Misha_32 ЦитатаЦелью является разработка устройств...   1.11.2008, 19:58
- - Misha_32   Чукча Что ты имел ввиду, под понятием "кондиц...   10.11.2008, 8:49
- - ulura   Интереснейшая тема. Причем очень перспективна для ...   14.12.2008, 19:56
|- - Roman_D   Цитата(ulura @ 14.12.2008, 18:56) Кроме т...   27.12.2008, 18:27
- - TSDrive   Еще модную тему могу подсказать" Активные фил...   27.12.2008, 18:20
- - dimsanych   Могу подсказать одного товарища в Беларуси, которы...   28.12.2008, 0:03
- - TSDrive   Misha 32ЦитатаИмеется завод, который использует ду...   5.1.2009, 10:52
|- - Roman_D   Цитата(TSDrive @ 5.1.2009, 10:52) Тут нуж...   8.4.2009, 18:40
- - Misha_32   Извиняюсь, что медленно работаю. Но кто-нибудь свя...   8.4.2009, 13:41
- - Misha_32   Роман, а вот чем гасить - нужно думать...пока учус...   15.4.2009, 8:05
- - Misha_32   Да вот еще что. Кто-нибудь встречался с информацие...   15.4.2009, 9:24
|- - чукча   Цитата(Misha_32 @ 15.4.2009, 7:24) Да вот...   11.5.2009, 8:23
- - xxx   Misha_32. Тему подобрали хорошую и для будущего т...   15.4.2009, 10:53
|- - Roman_D   Цитата(xxx @ 15.4.2009, 9:53) Кроме гармо...   15.4.2009, 19:32
|- - Misha_32   Цитата(xxx @ 15.4.2009, 11:53) Misha_32. ...   17.4.2009, 7:52
- - xxx   Извините, к сожалению не знаю как у Вас с английск...   17.4.2009, 8:41
- - Misha_32   xxx С английским пустые коридоры, но все таки по...   22.4.2009, 9:48
- - xxx   К сожалению нет в наличии документации на русском ...   22.4.2009, 19:34
|- - Misha_32   Цитата(xxx @ 22.4.2009, 19:34) http://www...   24.4.2009, 14:28
- - Roman_D   ГОСТ 30372—95 дает терминологию (прилагаю) в...   23.4.2009, 18:08
- - xxx   Misha_32. Вот ещё дополнительная инфа, извините ещ...   25.4.2009, 8:41
- - Roman_D   Госты, оно, конечно, хорошо; но вот что реально да...   12.5.2009, 9:49
- - чукча   Только похоже это вообще без pfc. Даже с пассивным...   12.5.2009, 18:34