Уважаемые коллеги, доброго времени суток.
При расчете уставок релейной защиты ЛЭП 6 кВ с односторонним питанием столкнулась вот с чем.
Защиту ЛЭП выбираю двухступенчатую: ТО и МТЗ. Как я понимаю (из книжек, специально релейке не училась), ТО отстраивается от тока КЗ и соответственно будет чуть больше значения тока КЗ в конце защищаемой линии. МТЗ - отстраивается от mах-го тока нагрузки, соответсвенно значения уставки МТЗ будет чуть больше max рабочего тока линии (Iс.з.=Ксх*Кз*Кн*Imax). И вот вопрос: при выборе уставки МТЗ нужно ли учитывать ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ КАБЕЛЕЙ, иными словами, НУЖНО ЛИ ЗАЩИЩАТЬ КАБЕЛИ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ? И для этого ли служит МТЗ? В ПУЭ есть такой пункт 3.2.2. "Электроустановки должны быть оборудованы устройствами релейной защиты, предназначенными для:а) автоматического отключения поврежденного элемента от остальной, неповрежденной части электрической системы...б) реагирования на опасные, ненормальные режимы работы элементов электрической системы (например, перегрузку, повышение напряжения в обмотке статора гидрогенератора)...
Пересмотрела кучу проектов, при выборе уставки МТЗ нигде кабель не защищается от перегрузки. Во всех проектах (которые мне попадались) уставки МТЗ намного выше предельно допустимых токов кабелей.
Подскажите, пожалуйста, у кого какие соображения на этот счет есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
bullet
сообщение 8.4.2009, 12:30
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 9.2.2009
Пользователь №: 13391



Цитата(bahura @ 8.4.2009, 11:07) *
Можно для ясности немного конкретики...

сообщите пожалуйста выдержку по времени у мтз, тип и сечение кабеля, чтоб более конкретно уж было.
Токовая отсечка защищает не весь кабель а только его часть в зависимости от режима.
МТЗ же не только покрывает всю зону защиты но и резервирует предыдущие защиты

Сообщение отредактировал bullet - 8.4.2009, 12:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bahura   Релейная защиты ЛЭП 6кВ с односторонним питанием   8.4.2009, 6:08
- - bullet   Цитата(bahura @ 8.4.2009, 6:08) Уважаемые...   8.4.2009, 8:34
- - bahura   Спасибо за помощь. Правильно ли я понимаю, что уст...   8.4.2009, 10:11
- - bullet   Цитата(bahura @ 8.4.2009, 11:11) Правильн...   8.4.2009, 10:50
|- - bahura   Цитата(bullet @ 8.4.2009, 12:50) не совсе...   8.4.2009, 11:07
- - pvm   МТЗ отстраивается от тока нагрузки (максимального)...   8.4.2009, 11:56
|- - bahura   Цитата(pvm @ 8.4.2009, 13:56) МТЗ отстраи...   8.4.2009, 12:30
|- - DoctorGauss   Цитата(bahura @ 8.4.2009, 16:30) Если мы ...   8.4.2009, 12:33
- - bullet   Цитата(bahura @ 8.4.2009, 11:07) Можно дл...   8.4.2009, 12:30
|- - bahura   Цитата(bullet @ 8.4.2009, 14:30) сообщите...   8.4.2009, 12:42
- - bullet   Цитата(bahura @ 8.4.2009, 13:42) Принимае...   8.4.2009, 13:19
|- - bahura   Цитата(bullet @ 8.4.2009, 15:19) что то у...   8.4.2009, 13:55
- - bullet   а какая у Вас защита то вообще? на эл.мех реле или...   8.4.2009, 13:59
|- - bahura   Цитата(bullet @ 8.4.2009, 15:59) а какая ...   8.4.2009, 14:14
- - bullet   для МП терминалов Кв=0,95 должен быть, и уставка с...   8.4.2009, 14:29
|- - bahura   Цитата(bullet @ 8.4.2009, 16:29) для МП т...   8.4.2009, 14:56
|- - mic61   Цитата(bahura @ 8.4.2009, 13:56) ... Вот ...   8.4.2009, 18:05
- - DoctorGauss   Цитата(bahura @ 8.4.2009, 9:08) Пересмотр...   8.4.2009, 15:45
|- - bahura   Цитата(DoctorGauss @ 8.4.2009, 18:45) А с...   9.4.2009, 10:59
|- - DoctorGauss   Цитата(bahura @ 9.4.2009, 14:53) На все э...   9.4.2009, 11:23
|- - mic61   Цитата(bahura @ 9.4.2009, 10:59) Так нужн...   9.4.2009, 19:18
- - bullet   Цитата(bahura @ 9.4.2009, 10:59) Так нужн...   10.4.2009, 9:18
- - bahura   Спасибо большое всем, кто участвовал в нашей диску...   13.4.2009, 6:46