Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Трансформатор тока в ячейке КРУ , где предпочтительней установить

Mishgun
сообщение 12.3.2009, 10:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 10.8.2006
Из: Саратов
Пользователь №: 6371



В каком отсеке ячейки устанавливают трансформатор тока (ТТ), необходимый для РЗА и подключения измерительных приборов (амперметр, счетчик не для АСКУЭ). ?
В аппаратном или ближе к отходящему кабелю?


Схема шины-выключатель-ТТ-заземляющий разъединитель-кабель или шины-выключатель-заземляющий разъединитель-ТТ-кабель ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Viktor2004
сообщение 8.4.2009, 0:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Желательно установить так, что бы при включении штатного заземления линии в ячейке, ТТ не оказался после заземляющего устройства в сторону кабеля. Иначе при заземлении линии с двух концов ТТ будет регистрировать ток уравнивания потенциалов между двух далеких по расстоянию точек. Приборы на заземленных ячейках будут показывать ток.


--------------------