Трансформатор тока в ячейке КРУ , где предпочтительней установить |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформатор тока в ячейке КРУ , где предпочтительней установить |
12.3.2009, 10:38
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 10.8.2006 Из: Саратов Пользователь №: 6371 |
В каком отсеке ячейки устанавливают трансформатор тока (ТТ), необходимый для РЗА и подключения измерительных приборов (амперметр, счетчик не для АСКУЭ). ?
В аппаратном или ближе к отходящему кабелю? Схема шины-выключатель-ТТ-заземляющий разъединитель-кабель или шины-выключатель-заземляющий разъединитель-ТТ-кабель ? |
|
|
![]() |
8.4.2009, 0:14
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Желательно установить так, что бы при включении штатного заземления линии в ячейке, ТТ не оказался после заземляющего устройства в сторону кабеля. Иначе при заземлении линии с двух концов ТТ будет регистрировать ток уравнивания потенциалов между двух далеких по расстоянию точек. Приборы на заземленных ячейках будут показывать ток.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
Mishgun Трансформатор тока в ячейке КРУ 12.3.2009, 10:38
DoctorGauss Цитата(Mishgun @ 12.3.2009, 13:38) В како... 12.3.2009, 10:45
Гость все просто выключатель нагрузки обеспечивает видим... 15.3.2009, 17:52
DoctorGauss Цитата(Гость @ 15.3.2009, 20:52) все прос... 16.3.2009, 14:00
Гость Выключатель нагрузки как правило ставят в менее от... 16.3.2009, 21:54
Мастер Зависимости от типа камер КРУ.
Но если подходить п... 7.4.2009, 21:45![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 3:19 |
|
|
|
|