Коэфф. одновременности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Коэфф. одновременности |
| Гость_Гост(ь)_* |
26.3.2009, 12:56
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброго времени суток всем.
Созрел небольшой вопрос, кто знает подскажите. Какой коэффициент одновременности применять к электронагревательному оборудованию. 1. Для электрокотлов (их 7шт. ~35кВт каждый) 2. Для саун (3шт. ~10 кВт каждая). |
|
|
![]() |
| Гость_Гост(ь)_* |
6.4.2009, 12:43
Сообщение
#2
|
|
Гости |
С сечениями согласен, что лучше больше. А вот на разрешеннную мощность жаться будут, будут по минимуму хотеть заказывать.
|
|
|
Гост(ь) Коэфф. одновременности 26.3.2009, 12:56
Mishgun Кэф.одновременности - отношение совмещенного макси... 27.3.2009, 21:15
avmal Цитата(Гост(ь) @ 26.3.2009, 10:56... 6.4.2009, 17:54
Гост(ь) avmal,
если не сложно в каком пункте это расписан... 7.4.2009, 13:01
Самсон СП 31-110-2003 - Таблица 6.7 (По поз. 1 таблицы 6.... 7.4.2009, 15:38
Гост(ь) Самсон,
Спасибо большое, что то действительно не ... 8.4.2009, 10:21![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2026, 15:50 |
|
|
|
|