Использование 3-х полюсных аппаратов в однофазных сетях. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Использование 3-х полюсных аппаратов в однофазных сетях. |
2.4.2009, 6:01
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Приветствую всех!
Допускается ли применение 3-х полюсных аппаратов в однофазных сетях с использованием 3-х полюсов в паралель и соответственно с номинальным током в 3 раза меньшего? Например: появилась необходимость использовать реверсивный рубильник в однофазной сети с номинальным током 30А. Есть 1-полюсный рубильник на 30А, и есть 3-х полюсный рубильник на 10А, причём 3-х полюсный размером в 2 раза меньше, чем 1-полюсный и стоит дешевле, отсюда возникла идея использовать именно 3-х полюсный с включением всех полюсов в паралель. Можно? Вроде заперта нигде не встречал, но может смотрел не внимательно? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
![]() |
3.4.2009, 10:53
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Тоже не вижу криминала в расщеплении фазы параллельно. Тем более для рубильника.
Требование для последовательного соединения контактов некоторых защитных компонентов существует по следующей причине: Конструкция теплового автомата защиты двигателя такова, что для его срабатывания необходим прогрев пластины по всей длине. Если на трехполюсник подключить нагрузку только на один полюс, такой прогрев не будет обеспечен. По этому полюса подключают последовательно. А вот в обычном защитном автомате полюса все автономные, состоят из отдельных однофазных автоматов, соединенных только механическим рычагом. В таких компонентах задействовать все полюса необязательно. Ну а в рубильнике тем более. В схемотехнике мы конечно не найдем подключение рубильника параллельно, ибо это выглядит коряво и нужно лишь из-за отсутствия необходимого штатного компонента. Но давайте будем исходить из принципа "Что не запрещено, то разрешено" Сообщение отредактировал Viktor2004 - 3.4.2009, 10:55 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
RomanNV Использование 3-х полюсных аппаратов в однофазных сетях. 2.4.2009, 6:01
DoctorGauss Цитата(RomanNV @ 2.4.2009, 10:01) Допуска... 2.4.2009, 7:26
Andrey59 По моему нельзя. Ток точно на три равные части ник... 2.4.2009, 8:25
OBON Здравствуйте всем.
Ответ на заданный вопрос меня т... 2.4.2009, 12:03
DoctorGauss Цитата(OBON @ 2.4.2009, 15:03) Хотелось б... 3.4.2009, 4:47
Andrey59 Ссылку найти сейчас можно только случайно. На памя... 2.4.2009, 14:13
Andrey59 Вот нашел для контакторов Шнайдера серии LC1-D но ... 2.4.2009, 19:51
avmal Цитата(RomanNV @ 2.4.2009, 3:01) Есть 1-п... 3.4.2009, 14:42
Михайло Цитата(avmal @ 3.4.2009, 17:42) Не стоит ... 12.4.2009, 20:53
ZavGar Автоматы защиты двигателя на однофазную нагрузку в... 3.4.2009, 18:44![]() ![]() |
|