Использование 3-х полюсных аппаратов в однофазных сетях. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Использование 3-х полюсных аппаратов в однофазных сетях. |
2.4.2009, 6:01
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Приветствую всех!
Допускается ли применение 3-х полюсных аппаратов в однофазных сетях с использованием 3-х полюсов в паралель и соответственно с номинальным током в 3 раза меньшего? Например: появилась необходимость использовать реверсивный рубильник в однофазной сети с номинальным током 30А. Есть 1-полюсный рубильник на 30А, и есть 3-х полюсный рубильник на 10А, причём 3-х полюсный размером в 2 раза меньше, чем 1-полюсный и стоит дешевле, отсюда возникла идея использовать именно 3-х полюсный с включением всех полюсов в паралель. Можно? Вроде заперта нигде не встречал, но может смотрел не внимательно? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
![]() |
2.4.2009, 12:03
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Здравствуйте всем.
Ответ на заданный вопрос меня тоже очень интересует. Пришлось как-то проверять проект из Турции, электротехническую часть на соответствие нашим нормам. Сначала сделал замечание по неверному выбору номинала тока пускателя, нагрузка однофазная, ток в сети был в где-то в два раза выше номинального значения тока пускателя, но в схеме подключений увидел, что задействованы все три контакта пускателя в параллель. Конечно, Турция не высшая инстанция в поиске истины, но замечу, они давно работают по европейским стандартам. К тому же номенклатура однофазных пускателей редкость. Еще, может быть немного не в тему, существует же у нас параллельная прокладка нескольких кабелей от одного выключателя/автомата на большие токи. В нашем случае разница с кабелями только в переходном процессе, (добиться абсолютной синхронности замыкания контактов не возможно), который очень кратковременен, и фатальных разрушений не произойдет. А в установившемся режиме, отличий от параллельной прокладки кабелей нет. Хотелось бы ссылку на литературу по этому вопросу. |
|
|
3.4.2009, 4:47
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Хотелось бы ссылку на литературу по этому вопросу. Признаюсь, пока ссылку не нашел. Тоже склоняюсь к тому, что подсмотрел эти рекомендации (последовательного включения) где-то в каталоге производителя. В чужих проектах тоже встречал включение трехполюсных автоматов и рубильников на однофазную нагрузку с параллельным включением полюсов. В принципе, за ошибку это не считаю. Другое дело пускатели, т.е. те устройства, где есть тепловое реле (ТР) для обеспечения тепловой защиты двигателя. Вот здесь, мне кажется, очень важно для исключения ложных срабатываний ТР по причине неравномерного распределения тока в полюсах, соединять полюса последовательно (это я о подсоединении однофазного движка к пускателю). Дело в том, что все зависит от уставки ТР. Для параллельного соединения полюсов: будем настраивать более точно (близко к потребляемому току однофазным движком, деленному на 3), то могут быть ложные срабатывания, если "загрубим" настройку ТР, то движок может выйти из строя из-за перегрева. Ну и до кучи добавлю, что сейчас выпускаются буржуйские движки (однофазные и трехфазные) со встроенной термозащитой, которую использовать предпочтительней, чем внешнюю. Есть встроенная защита с автоматическим перезапуском (как правило, для маломощных однофазных двигателей), есть термореле с "сухим" контактом, который можно включить в цепь катушки пускателя. Резюмируя сказанное: наверное можно соединять параллельно полюса защитно-коммутационных аппаратов для подключения однофазной нагрузки, но есть нюансы. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
RomanNV Использование 3-х полюсных аппаратов в однофазных сетях. 2.4.2009, 6:01
DoctorGauss Цитата(RomanNV @ 2.4.2009, 10:01) Допуска... 2.4.2009, 7:26
Andrey59 По моему нельзя. Ток точно на три равные части ник... 2.4.2009, 8:25
Andrey59 Ссылку найти сейчас можно только случайно. На памя... 2.4.2009, 14:13
Andrey59 Вот нашел для контакторов Шнайдера серии LC1-D но ... 2.4.2009, 19:51
Viktor2004 Тоже не вижу криминала в расщеплении фазы параллел... 3.4.2009, 10:53
avmal Цитата(RomanNV @ 2.4.2009, 3:01) Есть 1-п... 3.4.2009, 14:42
Михайло Цитата(avmal @ 3.4.2009, 17:42) Не стоит ... 12.4.2009, 20:53
ZavGar Автоматы защиты двигателя на однофазную нагрузку в... 3.4.2009, 18:44![]() ![]() |
|