Можно ли группу освещения (кабель 3х1,5) защищать АВ 16А?? Многие говорят, что такое сечение можно защищать только 10А. Кто прав?..
Игорь Сообщение отредактировал AlexPetrov - 1.4.2009, 14:59 |
|
|
![]() |
2.4.2009, 13:22
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Просто нужно различать функции, возлагаемые на автомат защиты при проектрировании.
А функции может быть 2. 1- На автомат возлагается только функция защиты. Тут вариант только 1- защита кабельной линии. Держит кабель 16А (по ПУЭ), значит и автомат можно поставить на 16А и плевать, что там гдето выключатель на 4А стоит и лампочка на 0,45А 2- На автомат возлагается и функция защиты и функция ограничения. Тогда тут можно и на 10А поставить и на 2А... Но опять же в любом случае не больше того, что выдержит кабель. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
2.4.2009, 16:22
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 30.3.2006 Из: Москва Пользователь №: 5205 |
Просто нужно различать функции, возлагаемые на автомат защиты при проектрировании. Вообще-то на автомат возлагается только одна функция, если вы не хотите использовать его в качестве разъединителя - ограничение тока для защиты сети. На выключатели и розетки при грамотном проектировании обычно не плюют, поскольку они являются составной частью сети.А функции может быть 2. 1- На автомат возлагается только функция защиты. Тут вариант только 1- защита кабельной линии. Держит кабель 16А (по ПУЭ), значит и автомат можно поставить на 16А и плевать, что там гдето выключатель на 4А стоит и лампочка на 0,45А 2- На автомат возлагается и функция защиты и функция ограничения. Тогда тут можно и на 10А поставить и на 2А... Но опять же в любом случае не больше того, что выдержит кабель. А про кабель могу добавить, что для кабеля 3х1,5 максимальный ток нормирован 18А. Автомат с номиналом 16А при 18А не имеет права срабатывать вообще, а при токе более 20А может отработать до часа ( по ГОСТ ). Согласитесь, что кабель, проложенный для себя родного, не заслуживает такого к себе отношения. |
|
|
АВ 10А или 16А Освещение - 10 или 16А? 31.3.2009, 18:14
TYRIN Если провод алюминивый ставь 10 А. Если медь можно... 31.3.2009, 18:36
Михайло Главное не нарваться на поддельный провод с заниже... 31.3.2009, 19:18
DoctorGauss Цитата(АВ 10А или 16А @ 31.3.2009, 21:14)... 1.4.2009, 4:56
avmal , При защите осветительной групповой линии надо уч... 1.4.2009, 16:55
DoctorGauss Цитата(avmal @ 1.4.2009, 20:55) , При защ... 2.4.2009, 3:29
avmal Цитата(DoctorGauss @ 2.4.2009, 1:29) Боле... 2.4.2009, 4:08
DoctorGauss Цитата(avmal @ 2.4.2009, 8:08) Защищаться... 2.4.2009, 7:16
avmal Цитата(DoctorGauss @ 2.4.2009, 4:16) Цель... 2.4.2009, 9:05
DoctorGauss Цитата(avmal @ 2.4.2009, 12:05) Цель уста... 2.4.2009, 10:43
avmal Цитата(DoctorGauss @ 2.4.2009, 7:43) авто... 2.4.2009, 12:29
DoctorGauss Цитата(avmal @ 2.4.2009, 16:29) А заказчи... 2.4.2009, 13:29
savelij Цитата(avmal @ 2.4.2009, 16:22) А про каб... 2.4.2009, 20:53
avmal Цитата(savelij @ 2.4.2009, 17:53) Позволь... 2.4.2009, 21:39![]() ![]() |
|