Использование 3-х полюсных аппаратов в однофазных сетях. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Использование 3-х полюсных аппаратов в однофазных сетях. |
2.4.2009, 6:01
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Приветствую всех!
Допускается ли применение 3-х полюсных аппаратов в однофазных сетях с использованием 3-х полюсов в паралель и соответственно с номинальным током в 3 раза меньшего? Например: появилась необходимость использовать реверсивный рубильник в однофазной сети с номинальным током 30А. Есть 1-полюсный рубильник на 30А, и есть 3-х полюсный рубильник на 10А, причём 3-х полюсный размером в 2 раза меньше, чем 1-полюсный и стоит дешевле, отсюда возникла идея использовать именно 3-х полюсный с включением всех полюсов в паралель. Можно? Вроде заперта нигде не встречал, но может смотрел не внимательно? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
![]() |
2.4.2009, 12:03
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Здравствуйте всем.
Ответ на заданный вопрос меня тоже очень интересует. Пришлось как-то проверять проект из Турции, электротехническую часть на соответствие нашим нормам. Сначала сделал замечание по неверному выбору номинала тока пускателя, нагрузка однофазная, ток в сети был в где-то в два раза выше номинального значения тока пускателя, но в схеме подключений увидел, что задействованы все три контакта пускателя в параллель. Конечно, Турция не высшая инстанция в поиске истины, но замечу, они давно работают по европейским стандартам. К тому же номенклатура однофазных пускателей редкость. Еще, может быть немного не в тему, существует же у нас параллельная прокладка нескольких кабелей от одного выключателя/автомата на большие токи. В нашем случае разница с кабелями только в переходном процессе, (добиться абсолютной синхронности замыкания контактов не возможно), который очень кратковременен, и фатальных разрушений не произойдет. А в установившемся режиме, отличий от параллельной прокладки кабелей нет. Хотелось бы ссылку на литературу по этому вопросу. |
|
|
RomanNV Использование 3-х полюсных аппаратов в однофазных сетях. 2.4.2009, 6:01
DoctorGauss Цитата(RomanNV @ 2.4.2009, 10:01) Допуска... 2.4.2009, 7:26
Andrey59 По моему нельзя. Ток точно на три равные части ник... 2.4.2009, 8:25
DoctorGauss Цитата(OBON @ 2.4.2009, 15:03) Хотелось б... 3.4.2009, 4:47
Andrey59 Ссылку найти сейчас можно только случайно. На памя... 2.4.2009, 14:13
Andrey59 Вот нашел для контакторов Шнайдера серии LC1-D но ... 2.4.2009, 19:51
Viktor2004 Тоже не вижу криминала в расщеплении фазы параллел... 3.4.2009, 10:53
avmal Цитата(RomanNV @ 2.4.2009, 3:01) Есть 1-п... 3.4.2009, 14:42
Михайло Цитата(avmal @ 3.4.2009, 17:42) Не стоит ... 12.4.2009, 20:53
ZavGar Автоматы защиты двигателя на однофазную нагрузку в... 3.4.2009, 18:44![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 11:14 |
|
|
|
|