Секционирование в распределительных сетях 0,4 кВ

Diamant
сообщение 1.4.2009, 16:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 13999



Допускается ли соединение сборных шин двух секций РУ-0,4 кВ, находящихся под напряжением и запитанных от разных силовых трансформаторов? Если нет, то какие меры принимаются, чтобы этого избежать при использовании разъединителя в качестве секционного аппарата? Требуется ли блокировка от ошибочного включения секционного разъединителя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dmitry_G
сообщение 1.4.2009, 20:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



В инструкции по переключениям:
7.2.6. Не допускается замыкание в сети 0,4 кВ, а также включение на одни шины 0,4 кВ трансформаторов, питающихся от разных центров питания или от разных линий.

Замыкание в сети 0,4 кВ трансформаторов, питающихся от одной линии, но установленных на разных подстанциях, допускается как исключение для разгрузки перегружавшихся трансформаторов или линий напряжением 0,4 кВ.

А просто АВР не устраивает?


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..