28.3.2009, 8:57
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18538 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На шильдике кондиционера Daikin указана мощность 3,56 квт , 230 V, 23,8 A
Ниже приведено условное обозначение предохранителя, сбоку от него - 40А, а над ним - max Вопрос: автомат д.б. на 40А или это максимальное значение, которое можно использовать? На других Daikin-ах помельче указан отдельно номинальный и максимальный токи, отдельно рисунок и рядом с ним например 20А. MAX над рисунком отсутствует. Я в проекте поставил С32. Из расчета, что всяко кондиционер больше 2 часов в режиме пуска не будет (интересно, а сколько реально). Ну и имел в виду 32х1,25=40А Монтажник оборудования выкинул мои АВ и поставил свои на 40А, сказав "а то вырубится". Сообщение отредактировал Олега - 28.3.2009, 9:44 |
|
|
![]() |
28.3.2009, 14:24
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 |
интересно, почему для автомата 32 А следует предусматривать жилы кабеля сечением 6 мм2???
Согласно ПУЭ, п.1.3.10, нулевые защитные жилы не учитываем, поэтому рассматриваем кабель как двужильный и по таблице 1.3.4 (если прокладываем в трубе) получаем 32 А для сечения жил 4 мм2. (Вопрос о применении таблицы 1.3.4 или 1.3.6 не рассматриваем). Второй вопрос - а нужно ли предусматривать для кондиционера (если он подключен напрямую, а не через розетку) защиту от перегрузки? |
|
|
30.3.2009, 15:06
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
интересно, почему для автомата 32 А следует предусматривать жилы кабеля сечением 6 мм2??? Согласно ПУЭ, п.1.3.10, нулевые защитные жилы не учитываем, поэтому рассматриваем кабель как двужильный и по таблице 1.3.4 (если прокладываем в трубе) получаем 32 А для сечения жил 4 мм2. (Вопрос о применении таблицы 1.3.4 или 1.3.6 не рассматриваем). Второй вопрос - а нужно ли предусматривать для кондиционера (если он подключен напрямую, а не через розетку) защиту от перегрузки? Да, по табл.1.3.4 для сечения 4мм2 максимально допустимый ток для двухпроводного кабеля в лотке - 32А. Но лучше подстраховаться и уйти от максимальных значений. Хотя, если исходить из рабочего тока в 23А и считать 32А - аварийным и кратковременным, то вполне допустимо. Тем более, если кабель уже проложен и запас составит 24%. Да, защищать нужно. И, наверно, более правильно будет поставить не автоматический выключатель, защищающий только линию, а автомат защиты двигателя, который защитит еще и двигатель. Если же ставить автоматический выключатель - то В не подойдет - лучше С, можно D. Сообщение отредактировал Взводатор - 30.3.2009, 15:13 |
|
|
Олега Защита кондиционера 28.3.2009, 8:57
Взводатор Цитата(Олега @ 28.3.2009, 7:57) На шильди... 28.3.2009, 9:36
Олега Да, чувствую себя не уютно у меня на линии 4,0.... 28.3.2009, 9:50
Олега Цитата(Олега @ 28.3.2009, 9:50) Да, чувст... 28.3.2009, 12:57
Олега Цитата(pvm @ 28.3.2009, 14:24) ... а нужн... 28.3.2009, 17:58
pvm по коэффициенту спроса - должно быть задание техно... 28.3.2009, 21:28
Олега Вопрос можно расширить. Как вобще считать распреде... 29.3.2009, 9:24
OBON Цитата(Олега @ 29.3.2009, 12:24) Вопрос м... 29.3.2009, 11:03
Олега Получается согласно п.6.19 "для расчета нагру... 29.3.2009, 11:27
OBON Цитата(Олега @ 29.3.2009, 14:27) Получает... 29.3.2009, 12:35
Олега Цитата(OBON @ 29.3.2009, 13:35) 1. .. В В... 29.3.2009, 14:56
Олега От сердца отлегло . наконец-то поставщик сообщил ... 30.3.2009, 17:17
Andrey59 По памяти в таких серъезных кондиционерах как Daik... 31.3.2009, 8:31![]() ![]() |
|