![]() Как вычислить потери потери в шинопроводе ШМА , Сечение 800мм2, расстояние 150м, нагрузка 500А. Желательно упрощённый, |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как вычислить потери потери в шинопроводе ШМА , Сечение 800мм2, расстояние 150м, нагрузка 500А. Желательно упрощённый, |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 13928 ![]() |
![]() ![]() Сообщение отредактировал Дюха - 25.3.2009, 11:44 |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 13928 ![]() |
Спасибо, получилось что теряется около 4 кВт, кажется многовато, хотя возможно так и есть.
Всем спасибо ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Спасибо, получилось что теряется около 4 кВт, кажется многовато, хотя возможно так и есть. Всем спасибо ![]() У мну получилось 2,5 кВт. R=0,018*150/800=0,003375 Ом dP=3*500^2*0,003375=2531,25 Вт ~ 2,5 кВт -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 10:36 |
|
![]() |