Как вычислить потери потери в шинопроводе ШМА , Сечение 800мм2, расстояние 150м, нагрузка 500А. Желательно упрощённый, |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как вычислить потери потери в шинопроводе ШМА , Сечение 800мм2, расстояние 150м, нагрузка 500А. Желательно упрощённый, |
25.3.2009, 11:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 13928 |
Сообщение отредактировал Дюха - 25.3.2009, 11:44 |
|
|
![]() |
30.3.2009, 10:16
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
С R проблемка?
R = ro*L/S ro - удельное сопротивление материала L - длина шинопровода в одном направлении S - сечение Проблемка в другом - по предложенной формуле рассчитается падение мощности(напряжения) на активном сопротивлении шинопровода, а это несколько другая величина, чем потеря этих величин. Тут в дело вступает косинус фи нагрузки и чем он меньше, тем больше расхождение между этими величинами. Более точная формула для трехфазной цепи: Δ[%] = (1.73 * I * L * ρ * cos(φ) * 100) / (Uл * S) = (P * L * ρ * 100) / (Uл^2 * S) |
|
|
30.3.2009, 10:46
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Проблемка в другом - по предложенной формуле рассчитается падение мощности(напряжения) на активном сопротивлении шинопровода, а это несколько другая величина, чем потеря этих величин. Падения мощности нет, есть только потеря, т.е. мощность, которая теряется на сопротивлении линии (в данном случае, активная мощность). Pген=Pнагр+dP, где Pген - генерируемая мощность; Рнагр - потребляемая мощность (нагрузка); dP - потери мощности. Знак суммы - это арифметическая сумма, т.к. величины скалярные, а не векторные. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 30.3.2009, 10:50 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
Дюха Как вычислить потери потери в шинопроводе ШМА 25.3.2009, 11:28
DoctorGauss Цитата(Дюха @ 25.3.2009, 14:28) Помогите... 25.3.2009, 13:21
Дюха Спасибо огромное 26.3.2009, 7:55
Дюха А как падение напряжения привязать к увеличению по... 26.3.2009, 8:24
DoctorGauss Цитата(Дюха @ 26.3.2009, 11:24) А как пад... 26.3.2009, 15:09
Гость_Иосиф_* Простите, а sin ф как найти? 27.3.2009, 13:02
Дюха Поясняю, нужно узнать сколько Вт съедает 150м шино... 30.3.2009, 4:38
DoctorGauss Цитата(Дюха @ 30.3.2009, 7:38) Поясняю, н... 30.3.2009, 5:05
Дюха "^"-Это что за знак?
и с "R" п... 30.3.2009, 5:52
Взводатор Цитата(DoctorGauss @ 30.3.2009, 9:46) Пад... 30.3.2009, 14:51
DoctorGauss Цитата(Взводатор @ 30.3.2009, 17:51) Как ... 30.3.2009, 18:26
Дюха Спасибо, получилось что теряется около 4 кВт, каже... 30.3.2009, 10:49
DoctorGauss Цитата(Дюха @ 30.3.2009, 14:49) Спасибо, ... 30.3.2009, 11:02
Дюха Цитата(DoctorGauss @ 30.3.2009, 14:02) У ... 30.3.2009, 12:29
DoctorGauss Цитата(Дюха @ 30.3.2009, 15:29) Я брал 0,... 30.3.2009, 14:38
Дюха Отличная прога, спасибо 31.3.2009, 10:52
DoctorGauss Цитата(Дюха @ 31.3.2009, 13:52) Отличная ... 31.3.2009, 11:11
Дюха Цитата(DoctorGauss @ 31.3.2009, 14:11) Да... 31.3.2009, 12:03
Dmitryblv А подскажите пожалуйста, сколько процентов допусти... 20.5.2009, 9:18![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 13:34 |
|
|
|
|